Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#354814

Проблемы начались после замены воды мна антифриз.На воде работали нормально В наличии 6 котлов(6 домиков по120м) проблемы разные;1 котёл температуру не поднимает выше 60гр 2й-с УПС уходит в аварию 3й-не протягивает 1 этаж(дома 2х этаж) 4й в режиме ГВС сильно гудит и вибрирует

А в инструкции к "Юнкерсам" написано, что в них антифриз можно заливать? У нас котел "Вайллант", так там черным по белому написано, что в качестве теплоносителя можно использовать только воду. Зачем антифриз лили? У нас бывали отключения электричества по 5 - 6 часов, так ничего не замерзало. По-моему, если дом постоянного проживания, то антифриз не нужен, тем более, что котлы с ним не работают.

Запрещено лить антифриз. Теперь гарантии нет.

В "Юнкерс" можно лить. Но только рекомендованный производителем.
Марки - в инструкции к котлу. Инструкцию взять можно, скажем, на www.junkers.ru

НО 2КОТЛА РАБОТАЮТ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ НОРМАЛЬНО

nbyby написал :
НО 2КОТЛА РАБОТАЮТ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ НОРМАЛЬНО

А антифриз во все одинаковый/одной партии наливали?

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Очень смущают совершенно разные симптомы, на мой взгляд, совершенно не связаные с антифризом. Особенно про проблемы с UPS. Скорей всего, проблемы просто связаны с некачественной работой по замене воды на интифриз (не спустили воздух из системы) и промерзанием котлов в помещении при отрицательных температурах ( иначе зачем меняли воду на антифриз). По котлу с проблемами электроники смотрите на конденсат на платах электроники. Все остальные проблемы практически на 100% могут быть вызваны воздушными пробками. Зачастую, наличие автоматических воздухоотводчиков в конструкции котла не обеспечивает стравливание воздуха в верхней точке системы и углах батарей, особенно если они поставлены неправильно.