Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6575803

BV, Вы были правы!!! Трубка доставала до потолка. Бак внутри пластиковый, она проковыряла там себе гнездо. По видимому заводской брак. Укоротил ее на пару см. Все заработало. Напор отличный. Проблема решена. Огромная благодарность всем, участвующим в споре, а особливо BV!

Главный инженер написал:
BV, BV,

Главный инженер, не очень, особенно а клапане

Главный инженер написал:
Ну ладно. Попробую еще раз разобрать

Я бы в эту трубку залил раствор лимонки и выдержал какое-то время.

Главный инженер, трубка вставлена в штуцер гор воды - могли погнуть, могла забиться, может доставать до потолка бака.

Ну ладно. Попробую еще раз разобрать

Главный инженер,
Выходная трубка водогрея на гор воде

Забит сам водогрей на выходе. Похоже на то, что там накипь собралась и под напором воды уплотняется, затыкая выход. Пока воды нет, воздух выходит свободно.

Еще: при заполненном баке и подключении всей системы открываю кран горячей воды в умывальнике. Сначала резкий напор, 2-3 секунды и напор резко падает

И вишенка на торте, которая сносит мне башню. При пустом водогрее открыл кран холодной воды его наполнять. Крыльчатка на водомере крутится как вентилятор, что показывает хороший напор. Как только бак наполнился, и из водогрея пошла вода, крыльчатка резко сбавила темп. И вода пошла плохо

BV, Закольцевал, исключив водогрей, напор отличный. Значит дело все таки в водогрее

BV, BV,

Главный инженер написал:
BV, "ГП" - шо це?

Главный инженер,
Гражданская платформа или
гуманитарная помощь

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

BV, "ГП" - шо це?

вэл написал:
Соедините гибкой подводкой выходы труб ( закольцуйте ).Если напор не измениться , значит надо чистить водогрей.

вэл, а если не изменится - найти ГП получше
А вот если изменится - чистить...

вэл, логично

Главный инженер, отверстие в снятой гибкой подводке сфотографируйте

Соедините гибкой подводкой выходы труб ( закольцуйте ).Если напор не измениться , значит надо чистить водогрей.

Это точно. Всё чистое

Главный инженер написал:
Гибкие шланги чистые

Это точно? Под основным подозрением выходящий шланг. Мог забиться накипью.

Засор . Нужно разобрать и прочистить бойлер.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Всем привет! Господа, помогите, если сможете. Проблема такая.
Стоит в ванной водогрейка Garanterm. Служит исправно 10 лет. Пользуюсь две-три недели в год, как и все. Не устраивает маленький напор через нее. Обычный напор из магистральных труб отличный. Как перекрываю горячую с магистрали и открываю краны на водогрейку, напор резко становится "дохлым". Думал, засорилась. Снял, разобрал. Накипи почти нет. Впускная и выпускная трубки как новые. Гибкие шланги чистые. Открываю краны на водогрейку без нее - напор отличный с обоих кранов. Последняя надежда была на обратный клапан. Убрал его вообще - результат тот же. Напор слабый.
Я в тупике. Помогите разобраться