#6576767

Inch1964, да, спасибо я уже допёр , у меня то нет таких площадей с ТП, на всех, что есть обратка на 1 - 2 градуса холоднее подачи.
А что за балансировочный клапан, это трёхходовой или кроме него ещё чего надо (в случае без стрелки) ?

ALPIC написал:
Inch1964, а зачем разбивать на петли ?

Затем, чтобы через петли шёл достаточный расход теплоносителя. Иначе ТП греть не будет.

Есть конечно и другие варианты, но маловероятно, что они будут лучше. Например труба ТП Ф20 и насос восьмиметровый и постоянное журчание в полу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Inch1964, а зачем разбивать на петли ?

Evdert написал:
Есть необходимость в одной комнате сделать теплый водяной пол с минимальными затратами. Площадь 20 м.

Такая площадь потребует разбиение контура ТП на 2 или 3 петли.

Обойтись без насосно смесительного узла - не получится. На входе в НСУ ТП придется поставить недешевый балансировочный клапан. Или ставить гидрострелку с коллекторной группой, но тогда потребуется еще один насос для радиаторного отопления.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

Evdert, 45 - 50 градусов это перебор для ТП и по жаре в комнате и по комфорту ходьбы и по жизнеспособности стяжки.
Однозначно к смесительному узлу нужен свой насос и то что будет управлять температурой

Evdert написал:
cineman, Путем смешивания воды с обратной

Evdert, что заставит воду смешиваться?

И вообще, есть ли смысл запариваться с регулировкой температуры, если температура воды в системе максимум 70 градусов (в самый сильный мороз), а обычно это 45-50 градусов ?

Hitgher, Насос отдельно, сейчас работает на 2 режиме, если перевести на третий все равно не потянет ?

cineman, Путем смешивания воды с обратной

Evdert написал:
Можно ли использовать для всего этого дела трехходовый шаровый кран (для уменьшения температуры)

Как этот кран будет уменьшать температуру?

Evdert написал:
Hitgher, от котла. Котел за стеной, с циркулярным насосом

Evdert,
При шаге 20 см на 1м2 5 метров трубы, это 100 метров.
Не желательно, не потянет котел своим насосом. Надо два контура делать желательно со своим насосом.

Hitgher, от котла. Котел за стеной, с циркулярным насосом

Evdert,
От чего, котла своего, отопления стояка, полотенцесушителя, как тут несколько даунов пытались?

Добрый день. Есть необходимость в одной комнате сделать теплый водяной пол с минимальными затратами. Площадь 20 м. Можно ли использовать для всего этого дела трехходовый шаровый кран (для уменьшения температуры) и подобный коллектор ? Или какие ещё есть экономичные варианты ?