Всем привет..дело вот в чем , сделал систему отопления "попутка" , первые 2 радиатора греют хорошо ,3,4,5,6,хуже и 7,8,9, хорошо , в чем может быть проблема? И еще углы Нижние со стороны подачи еле теплые ,подключение диагональное, воздух исключаем. А еще если прикрыть вентили на 1 и 9 радиатор ах то батареи каторые плохо грели начинают лучше греть,но все же хуже чем первые и последние радиаторы,может перепоять на нижний подвод к радиатору? Или я мог подачу с обраткой перепутать на подключении к котлу ? В общем нужна помощ((((
Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?
АПОСТОЛ, извиняюсь за следующее, но грубый пиздёшь!!!
id46842311 написал:
Всем привет..дело вот в чем , сделал систему отопления "попутка" , первые 2 радиатора греют хорошо ,3,4,5,6,хуже и 7,8,9, хорошо , в чем может быть проблема? И еще углы Нижние со стороны подачи еле теплые ,подключение диагональное, воздух исключаем. А еще если прикрыть вентили на 1 и 9 радиатор ах то батареи каторые плохо грели начинают лучше греть,но все же хуже чем первые и последние радиаторы,может перепоять на нижний подвод к радиатору? Или я мог подачу с обраткой перепутать на подключении к котлу ? В общем нужна помощ((((
id46842311,
Попутка, или как её по другому называют «Петля Тихельмана» не является системой в которой происходит самопроизвольная балансировка.
Ваш случай далеко не единственный.
Чтобы лучше понимать физику процессов, представьте условно следующее:
Есть диаметр магистрали, как сумма диаметров на первых радиаторах составляет диаметр магистрали - происходит исчерпание напора от насоса, на последних наоборот, есть тяга от насоса, которая тянет теплоноситель. В итоге имеем следующее:
25 трубы на магистрали не достаточно для работы петли из 9 радиаторов. Она является узким местом в системе.
Выход только один - зажать первые и последние радиаторы отбалансировав схему.
Это иллюстрация процессов, которые происходят в системе.
Дельта между подачей и обраткой на средних радиаторах меньше, чем на крайних. Виной тому малый относительный диаметр магистрали.
Очень жаль, что некоторые долбоящеры продолжают настаивать на петлях, хотя их работоспособность уже изучена на горьком опыте, подобному обсуждаемому.
АПОСТОЛ написал:
Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?
АПОСТОЛ, извиняюсь за следующее, но грубый пиздёшь!!!
san-therm, С этого места по подробнее с учётом первых вводных ТС
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
san-therm, стоят вентили регулировки, получается надо просто прижать первый и последний радиатор ? И подачу и обратку ? Или все же на 20 сделать подвод ,а если в тупиковую переделать проблему не решить ?
id46842311 написал:
Всем привет..дело вот в чем , сделал систему отопления "попутка" , первые 2 радиатора греют хорошо ,3,4,5,6,хуже и 7,8,9, хорошо , в чем может быть проблема? И еще углы Нижние со стороны подачи еле теплые ,подключение диагональное, воздух исключаем. А еще если прикрыть вентили на 1 и 9 радиатор ах то батареи каторые плохо грели начинают лучше греть,но все же хуже чем первые и последние радиаторы,может перепоять на нижний подвод к радиатору? Или я мог подачу с обраткой перепутать на подключении к котлу ? В общем нужна помощ((((
id46842311, переделывайте, не протянет столько радиаторов, попутка хороша для 2х рядом расположенных радиаторов, чтобы не тянуть лишние метры трубы. Сделайте коллекторную схему, не на 9 радиаторов, а меньше, в зависимости от планировки помещения. Кроме того, что с большим числом радиаторов не работает тихельман, практически сложно реализовать подключение из стены, с проходными водорозетками, т.к при объединении в попутку больше 2 радиаторов потребовалось бы по 4 трубы подводить к средним. Оптимально: коллекторная схема и внутри нее попарно объединить рядом расположенные радиаторы, если такие имеются. Но при этом надо и их размер и диаметр подводящей трубы учитывать
АПОСТОЛ написал:
Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?
АПОСТОЛ, извиняюсь за следующее, но грубый пиздёшь!!!
san-therm, С этого места по подробнее с учётом первых вводных ТС
АПОСТОЛ, не работают радиаторы в равных условиях. Это заблуждение.
АПОСТОЛ написал:
Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?
АПОСТОЛ, извиняюсь за следующее, но грубый пиздёшь!!!
san-therm, С этого места по подробнее с учётом первых вводных ТС
АПОСТОЛ, не работают радиаторы в равных условиях. Это заблуждение.
san-therm, проблема не в Попутке, проблема у ТС с подбором сечения трубы, разница высот радиаторов, сопряжение разных по мощности отопителей и так далее .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
Если система собрана правильно, то после монтажа ее настраивать не нужно. На каждом радиаторе в этой системе должна возникнуть одинаковая разница давлений между подачей и обраткой. Каждый отопительный прибор в попутной схеме работает в одинаковых гидравлических условиях.Какой трубой подключали радиаторы? Фото?
АПОСТОЛ, извиняюсь за следующее, но грубый пиздёшь!!!
san-therm, С этого места по подробнее с учётом первых вводных ТС
АПОСТОЛ, не работают радиаторы в равных условиях. Это заблуждение.
san-therm, проблема не в Попутке, проблема у ТС с подбором сечения трубы, разница высот радиаторов, сопряжение разных по мощности отопителей и так далее .
АПОСТОЛ, да как сказать.
Сделай двухтрубку на 2 плеча по 4 и 5 радиаторов, из тех же диаметров и она запустилась бы без проблем и регулировки потребовалось меньше. При этом, длинна труб была бы такая же, а путь теплоносителя меньше - соответственно и сопротивление системы.
Так что не соглашусь - проблема именно в Попутке. Делать Ду 25-30 на 9 радиаторов - звездец полный.
id46842311 написал:
master.msk, так уже все сделано , все в стяжки уже, надо делать им того что есть
id46842311, у вас ничего нет, вы банкрот
master.msk, ещё бы не давали тут дурацкие, или не, извини, идиотические советы, форум бы процветал.
san-therm, вы о каких советах? Подкрутить что то там, чтоб работало? Не будет. Лучше сразу написать, чем пудрить мозги человеку, уверен, в реальной жизни еще б за это и денег взяли, за балансировку мертвой схемы...Ничего не подкрутить и локально не пределать, чем скорее тс поймет, тем лучше