Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6588690

Mazayac написал:

igor msk написал:
а такой вариант возможен?
Крестовина + два отвода ф50, с уголом 45

igor msk, да, тоже нормальный вариант.

Mazayac, Спасибо
т.е. ваше мнение, что оставлять так как сейчас нельзя и стоит переделать

igor msk написал:

АПОСТОЛ написал:

igor msk написал:
Доброго времени суток!
По итогу данной темы, что делать:

  1. Оставить все как есть?
  2. Перебрать стояк как предложил BV?
  3. Свои варианты?
    Время в обрез, жду вашей помощи.
    Спасибо.

igor msk, Начните с простого. Выпрямите стояк , который сейчас дугой, (с временной фиксацией)путём пересверливания среднего хомута.

АПОСТОЛ, Стояк кривой из-за не совпадения по вертикали отверстий в меж этажных перекрытиях

igor msk, Приложите правило к стояку, и увидите дугу, про которую я пишу. Несовпадения по оси я вижу на фото.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

igor msk, переделанный вариант всяко предсказуемее будет себя вести.

АПОСТОЛ, Спасибо
теперь понял о чем вы говорите

igor msk написал:

BV написал:
igor msk,
проблема с захлестом решается крайне просто - меняется крестовина на два отвода на 110.
В правый эксцентрик на 50, установленный 50 вверх.
Все!

BV, Я правильно вас понял?

igor msk, да, так точно захлеста не будет и слив будет прямой.
Заодно и старые резинки обновите на стояке.

Доброго времени суток!
Открутил крепление стояка, выпрямил дугу стояка, но к сожалению не помогло, при интенсивном сбросе сверху происходит заброс в горизонтальный участок моей квартиры.

igor msk, не расстраиваетесь, вариантов решения написанно много, в вашей теме.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АПОСТОЛ написал:
igor msk, не расстраиваетесь, вариантов решения написанно много, в вашей теме.

АПОСТОЛ, Большое спасибо за поддержку и за внимание к моей проблеме.
Буду переделывать стояк по варианту BV, за что ему отдельное спасибо.