#6592130

id101059765 написал:
вроде как, если в одном месте есть сужение до ½ дюйма, то последующее расширение сечение трубы не даст бОльшего протока воды

не верно - есть потери давления и на сужении и на длинне трубопровода.

id101059765 написал:
Нужно понять какой трубой вести трассу до кухни от коллектора: на 20 мм. или 16 мм.

PEX трубу - 20мм

id101059765 написал:
Нужно будет больше время для слива остывшей горячей воды

такой эффект есть, но не сильно существенно

Подскажите, специалисты.
В квартире на 90 м2 один стояк водоснабжения. До кухни и второго санузла (с ванной) надо вести отдельную трубу. Длина такой ветки будет около 12 м. Вывод от стояка сделан 20 мм. полипропиленовой трубой. Кран, счетчик и прочая арматура на ½ дюйма в металле. Далее будет коллектор на 1 дюйм с выходами на ½ или ¾ дюйма под конус.
Нужно понять какой трубой вести трассу до кухни от коллектора: на 20 мм. или 16 мм. Цель – обеспечить более сильную подачу напора и снизить взаимное влияние потребителей друг на друга.
С одной стороны вроде как, если в одном месте есть сужение до ½ дюйма, то последующее расширение сечение трубы не даст бОльшего протока воды. Грязи в трубе трассы не будет, т.к. планируется к установки фильтры грубой и тонкой очистки до коллектора. А раз нет грязи – нет и засорения и заиливания. Но сантехник рекомендует ставить 20 мм. трубы для бОльшего напора. Поясняет, что заужение на вводе в коллектор не помешает. А вот у меня сомнения. Не хочу ставить 20 мм. трубу, если она не даст прироста в подаче, т.к. горячая вода будет в ней остывать и придется дольше ждать пока «выйдет» холодная вода.
Итого плюсы 20 мм. трубы

  1. Запас по напору (сомнительно)
  2. Вряд ли засорится или «зарастет» грязью
    Минусы 20 мм. трубы
  3. Нужно будет больше время для слива остывшей горячей воды
  4. Более громозкая труба и тоньше над ней стяжка будет.