Так понятно, не по фотографии, но и по факту, манометры накинул и видишь, что всё норм или наоборот, что температура кипения ниже нуля, и что ? Однозначно снимать, смотреть что с трубами (если испаритель по температуре ровный), а новая внутрянка уже должна рядом лежать.
Не, я не против полной диагностики, потом разбор полётов, потом... Но всё зависит, сколько раз хочется съездить на этот объект, и как быстро закрыть вопрос с заказчиком. Конечно, если висишь на большом объекте пару месяцев, то там пофик. И к тому же есть случаи когда замена чего либо - единственный достоверный вариант.
Как вариант, перелом около испарителя (монтажный косяк), но бывало и косячная заводская пайка калачей, дросселирование в одном из контуров и по манометру это не всегда видно, зато видно визуально или рукой по испарителю, где то тепло, где то мёрзнет. Надо смотреть или сразу менять внутренний, потом разбираться. Так то , привозили на ремонт блоки с развёрнутыми на другую сторону трубами, даже разворачивали до разгерметизации. И кассету так умудрились изуродовать (ключом крутили не гайку, а фитинг).
Но был случай и с неправильной капиляркой. Потому думаю, начинать с замены внутрянки.
КАТРАН, ну почему же ?
Залом вполне может быть причиной такого поведения, особенно если он проявляется во всех режимах работы ...
Бориска66,
Потому что это должен быть уже не залом,а перелом.С просто заломом компрессор мицу хеви,установленный в серверной,тихо умирает через 8 лет тихой работы,без всякого гудежа.
Бориска66 написал:
Погоняйте в различных режимах охлаждения с различной интенсивностью производительности по холоду
Гонял, и 17 ставил с максимальной скоростью вентилятора (кстати, на выходе было 8 градусов), и на 26 в режиме "quiet" (вентилятор на минимуме), ничего не меняется, звук есть, когда работает компрессор. У меня вопрос, а может быть причиной залом жидкостной трубки?
euromac, само по себе бульканье или шипение говорит о не правильной работе так называемого дросселя (он же может быть EEV, ТРВ и т.п.), в ряде оборудования из серии "по дешевше" роль этого устройства выполняет либо трубочка с рассчитанным сечением и длинной, либо калиброванная вставка с отверстием, на некоторых линейках оборудования например того же МЕ, такой дефект оказался не устраним при наличии трубочки и инверторного компрессора ...
Погоняйте в различных режимах охлаждения с различной интенсивностью производительности по холоду, если такое явление будет проявляться только на режимах малой производительности, скорее всего вы имеете дело с конструкторским просчетом, монтажная компания ничего с этим блоком не сделает, ума не хватит ...
euromac,
Каким образом разворачивали трубки,поворачивали или разгибали?На вашем видео ничего не слышно и не понятно,но это ненормально,никаких шипящих звуков быть не должно,это или брак или накосячили монтажники,через офис найдите такой же установленный комплект и сравните ваши звуки с его и все будет ясно.
Добрый вечер !
Ситуация такая.
Установили в начале марта 2019 кондиционер Hisense AS-07UR4SYDDEIB1G.
Кондиционер поставлен на левую от окна стену, то есть трубки внутреннего блока разворачивали.
При работе на охлаждение во внутреннем блоке слышны посторонние звуки, похожие на шипение-скрежет. Вот видео этих звуков
Эти звуки появляются про работе на охлаждение и на осушение, при переключении на обогрев- звуков нет, внутренний блок работает тихо.
Вызвал монтажников, приехали, послушали, позвонили в офис. Там совещались полчаса, перезвонили и начали мне говорить, типа это нормально, это фреон циркулирует, и все кондеи так работают при охлаждении. На мои возражения, пояснения, что в соседней комнате стоит инвертор Генерал Климата(с 2014 года) и работает тихо, на требования замены по гарантии взяли тайм-аут до понедельника.
Что думают по этому поводу уважаемые спецы? Что мне ихним сервисникам говорить?
ПыСы. Покупка и установка была в одной фирме.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.