Имеется дом 150 кв. 2 этажа,
1 этаж:
санузел - теплый пол контур 1
комната - радиаторы настенные
комната-кухня - теплый пол контур 2 + радиатор настенный и придверный (на веранду)

2 этаж
санузел, 3 комнаты - радиаторы настенные

Обогрев котел электрический STOUT

Сейчас выставлена температура теплоносителя, без подключенных датчиков внутренней и внешней температуры

Задача:
Отладить систему по зонам:
2й этаж используется только по выходным
1й этаж нужен теплй вечером и утром в будни, круглый день в выходные

К котлу можно подключить термостат, но ведь он будет регулировать отлючение и включение нагрева в зависимости от комнатной температуры воздуха. Именно воздуха и именно комнаты, где он установлен, а нужно поддерживать разную температуру в разных комнатах, а не только в одной.

Поставив термостаты на радиаторы отопления и регуляторы на гребенку теплого пола будет регулироваться объем теплоносителя, а значит вроде можно достичь желаемого, но зачем тогда нужен термостат подключаемый к котлу и датчики внешней и внутренней температуры?

Как правильно и экономично?

В своей задаче и вопросах Вы смешали в одну кучу зелёное и тёплое. Сложно в 2х словах теперь ответить на всё.

soloviev330 написал:
зачем тогда нужен термостат подключаемый к котлу и датчики внешней и внутренней температуры?

Датчик внешней температуры нужен для работы погодозависимой автоматики. Это когда температура теплоносителя зависит от температуры на улице. Потому как когда на улице околонулевая температура, то и нет смысла разгонять котёл до 60 и выше. И напротив, когда на улице под -30, то 40-50 может не хватить. Вообще вещь в себе ...
Комнатный термостат по сути просто не даёт перегреть помещение, блокируя включение котла, когда температура достигла заданной. Без него котёл будет просто поддерживать температуру теплоносителя и греть помещение даже если это уже не нужно.

soloviev330 написал:
Как правильно и экономично?

правильно так, как экономично, удобно и на сколько позволяют финансы. Вариантов может быть куча!

soloviev330 написал:
Отладить систему по зонам:
2й этаж используется только по выходным
1й этаж нужен теплй вечером и утром в будни, круглый день в выходные

Одно из решений это применение комнатных термостатов с сервоприводами (вместо термоголовок) в каждой отельной комнате, либо единый коммуникатор.

Мегавольт., верно подмечено, т.к. определить где теплое, а где зеленое пока не получается. =)

Про коммутатор я не знал. Почитал, и предполагаю, что согласно хотелкам нужна следующая схема:

Каждая комната - это своя зона, где могут быть несколько приобор обогрева.
В каждую зону ставится отдельный терморегулятор и на нем выставляется необходимая программа.
Все терморегуляторы подключаются в коммутатор.
На каждый прибор ставится сервопривод, на батареях -непосредственно на него. На теплый пол на гребенке в котельной.
Все сервоприводы подключаются к коммутатору.

В коммутаторе сопоставляются по зонам, терморегуляторы и сервопривода приборов отопления в этих зонах.
Коммутатор подключается к котлу. Он регулирует включение и отключение нагрева котла.

Что подключается в разъемы котла для:

  • датчик внешней температуры
  • датчик внутренней температуры?

Каким образом будет задается необходимая температура теплоносителя? т.е.я ее выставляю один раз или она может и должна по какому то алгоритму меняться?

soloviev330, кажется, что Вам кажется, что контуры полов подключаются к котлу параллельно радиаторам. Если полы подключены без отдельного насоса, этот колхоз нужно переделывать. Тот, кто будет переделывать, расскажет остальное.

soloviev330 написал:
На каждый прибор ставится сервопривод, на батареях -непосредственно на него. На теплый пол на гребенке в котельной

Если пол и радиатор включатся одновременно, радиатор быстро нагреет воздух в помещении, после чего термостат отключит нагрев радиатора и пола. Пол при этом останется холодным.

cineman написал:
Если полы подключены без отдельного насоса, этот колхоз нужно переделывать.

У теплых полов, радиаторов и бойлера косвенного нагрева отдельные насосы.

soloviev330 написал:
Что подключается в разъемы котла для:

датчик внешней температуры
датчик внутренней температуры?

Каким образом будет задается необходимая температура теплоносителя? т.е.я ее выставляю один раз или она может и должна по какому то алгоритму меняться?

Ответ содержится в вопросе. К разъёмам подключаются именно датчики температуры. Какие? ну это по каталогу к котлу надо смотреть. Так и в инструкции к нему надо смотреть каков будет алгоритм работы. Обычно, после активации режима погодозависимой автоматики, регулировка температуры теплоносителя, полностью подчиняется автоматике.

soloviev330 написал:
т.к. определить где теплое, а где зеленое пока не получается. =)

получится. По мере вникания в тему...

soloviev330 написал:
предполагаю, что согласно хотелкам нужна следующая схема:

Принцип выбран правильно. Конкретная схема зависит от выбранного оборудования и того что уже имеется.

soloviev330 написал:
У теплых полов, радиаторов и бойлера косвенного нагрева отдельные насосы.

Это уже какая то тенденция, что приходят на форум люди со своими загадками. Может есть какой то интерес наблюдать, как люди пытаются дать ответ на вопрос при искусственно ограниченных исходных данных? Может это игра такая?