Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563
#6599388

После ремонта квартиры обнаружил , что слегка подтекает в соединении полотенцесушитель. Просил мастера подтянуть, но значительных изменений не заметил-все равно подтекает . Фото прилагаю
Что делать? Или со временем течь прекратится (забьется грязью)?

chapai написал:
Что делать?

Перебрать естественно, если это не подходит - в церкви свечку поставить, или сыграть на бубне.

chapai написал:
Или со временем течь прекратится (забьется грязью)?

Может, и со временем появится вновь.

Можно подшлифовать торцевые площадки на соединении. Можно заменить прокладку, если на ней есть дефекты.

chapai, либо доустранялись до того что перерезали уплотнитель.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Похоже что выкрутилась вставка. Только перебор. Затяжка еще больше усилит течь.

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

oversun, а какую лучше прокладку использовать?

Про этот узел недавно обсуждали - с фото и тд.
Если все ОК и ничего не раскрутилось, и на конце ПС не острый край, а бортик - силикон нормально, но до дури не тянуть.
Если острый - нужен удлиннитель резьбы.
Короче разбирать надо и смотреть

Перекрыть запорную арматуру, разобрать , подтянуть шестигранник, заменить прокладку и затянуть.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

chapai написал:
oversun, а какую лучше прокладку использовать?

chapai,

В общем случае годится любая плоская. Но если есть перекос, то лучше из эластомера. А если перекос незначителен, то можно фторопластовые, дольше прослужат. Вообще их много, вплоть до фибры на основе арамидных (кевлар) волокон.

АПОСТОЛ написал:
Перекрыть запорную арматуру, разобрать , подтянуть шестигранник, заменить прокладку и затянуть.

АПОСТОЛ,

Забыли написать "посадить на анаэроб". Что-то я не слышал, чтобы шаровые краны раскручивались. А латунные удлинители или уголки под полотенцесушитель запросто.

oversun написал:

АПОСТОЛ написал:
Перекрыть запорную арматуру, разобрать , подтянуть шестигранник, заменить прокладку и затянуть.

АПОСТОЛ,

Забыли написать "посадить на анаэроб". Что-то я не слышал, чтобы шаровые краны раскручивались. А латунные удлинители или уголки под полотенцесушитель запросто.

oversun, имел в виду ,шестигранник затягивать

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АПОСТОЛ,
Да я Вас понял, не волнуйтесь. Имелось ввиду, что втулку целесообразно посадить на анаэроб. Почему так не делают сразу на заводе непонятно.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

"Дешевое" соединение в плане текучести, необходимо промазывать силиконом. Прочувствовал это, заменив накидные конусные американки на ПС, которые стояли через муфты, на того же плана хромированные плоские американки. Для таких плоских соединений важно ровное прилегание к поверхности, без перекосов, избегать перетягивание гайки.

chapai, oversun всё верно написал, эта дебильная конструкция при затягивании накидной гайки саморазбирается. Чем больше тянете гайку - тем хуже. Разбирать всё и перебирать сам узел на анаэробный герметик.

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

Mazayac, не пойму, а куда наносить анаэробный герметик?
Правильно я понял, что делать нужно так: беру силиконовую прокладку , обмазываю ее со всех сторон анаэробным герметиком и вставляю ее внутрь накидной гайки соединителя. Затем затягиваю накидную гайку на полотенцесушителе. Верно?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9062

Mazayac написал:
chapai, oversun всё верно написал, эта дебильная конструкция при затягивании накидной гайки саморазбирается. Чем больше тянете гайку - тем хуже. Разбирать всё и перебирать сам узел на анаэробный герметик.

Mazayac, да можно с герметиком не заморачиваться, достаточно нитью или льном соединение подтормознуть. Герметичность на резьбе не требуется, но и не помешает. Хотя при наличии герметика он предпочтительнее.

chapai написал:
Mazayac, не пойму, а куда наносить анаэробный герметик?
Правильно я понял, что делать нужно так: беру силиконовую прокладку , обмазываю ее со всех сторон анаэробным герметиком и вставляю ее внутрь накидной гайки соединителя. Затем затягиваю накидную гайку на полотенцесушителе. Верно?

chapai, пригласите сантехника - это проще, надёжней, быстрее.
Анаэроб не мажут на прокладки, и силикон там лишний

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

BV, специалистов, которых действительно можно называть сантехниками, у нас в городе нет. Только шабашники

chapai,

Просил мастера подтянуть

Если нет даже ключа, то проще кого-то пригласить.

Если всё же есть сильное желание делать самому, то:

  1. Оценить соосность удлинителя и полотенцесушителя.
  2. Снять полотенцесушитель. Оценить состояние торцевых площадок, прокладки, затяжку внутренней втулки на удлинителе.

Круг подозреваемых сузится.

chapai, вам нужно
снять полотенцесушитель, подтянуть шестигранником внутреннюю часть американки
На полотенцесушитель накрутить удлиннители 1"х15 мм хром, что даст неострый торец под прокладку.
Прокладку при этом можно будет использовать более мягкую, что поможет справиться с возможной несоосностью. И не тянуть сильно.
Но без необходимости мягкую прокладку лучше не использовать в любом случае, обычную фторопластовую потолще будет достаточно. Латунные удлиннители на нержавеющем полотенцесушителе - не есть хорошо, но у вас и американки латунные, подобное к подобному. Из минусов еще возможно придется пересверливать под крепеж, но это уже мелочи

https://t.me/Santehnik_Moskva

Течёт по возможно двум причинам либо золотник накидной гайки либо торец сушила режет прокладку. Золотник можно перепаковать даже и на лён с пастой, если резиновое Кольцо на нем кончилось, если живО, то затянуть шестигранником. Удлинитель в целях сохрания эстетики лучше найти хромированный, естественно самый короткий. Прокладки оптимальнее из жесткого силикона.

Олегович написал:
Удлинитель в целях сохрания эстетики лучше найти хромированный, естественно самый короткий.

лучше - не самый короткий - 15мм, а следующий - 20 мм - чтобы резьба ПС из под него не торчала

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

Я в таком случае (когда труба резала прокладку) в своё время успешно применял автомобильный герметик-прокладку - красный.

Вадим М написал:
(когда труба резала прокладку) в своё время успешно применял автомобильный герметик-прокладку - красный.

под накидную гайку?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Вадим М написал:
автомобильный герметик-прокладку - красный

под накидную гайку? даино только пробовал
обычный автомобильный герметик применял нормально держит с перекосом натяжением ПС