Поставил практически точку в этом начинании - доработал напильником электомонтажный шкаф:
Вырезал заднюю стенку, чтобы можно было навесить шкаф поверх смонтированного коллектора:
Загнул шедшую в комплекте со шкафом железку, чтобы не колхозить цоколь и прикрыть трубы снизу (шкаф сейчас стоит вверх ногами):
Осуществил примерку шкафа, всё получилось как задуманно с первого раза (чудо!):
как только сдам всё это безобразие МЖИ, переделаю подключение коллекторов на прямые краны (раз уж остались два овентропа ВВ после неудавшейся попытки заменить краны полотенцесушителя - чего им пропадать-то) и через угол перейду на "американку" коллектора.
Лучше поставить автовоздухоотводчики. Но через шаровые мини краны, т.к. без присмотра оставлять автовоздухотводчики - опасно, ибо бывает начинают протекать. Обезвоздушили коллекторы, и мини шаровые краны перед автовоздухоотводчиками закрыли.
Dron/9K написал:
Касательно шаровых - установить краны соосно с коллекторами не было возможности из-за ограничения по ширине.
На отводах с коллекторов, можно обойтись и без шаровых кранов. Они нужны только на случай, если будет протечка из непосредственно транзитного луча. Чтобы отключить сам транзит без отключения других лучей. Но такая ситуация, думается, случается не часто.
А сами радиаторы можно снять перекрыв воду в мультифлексе. Также можно отключить полностью весь коллектор шаровыми кранами на входе/выходе коллекторов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Dron/9K написал:
как только сдам всё это безобразие МЖИ, переделаю подключение коллекторов на прямые краны
Думаю, что нет смысла. У Вас и так всё хорошо и аккуратно сделано. (Если только уклон/подъем к воздухотводчикам проверить).
В Вашем случае, не вижу преимуществ прямых шаровых кранов перед угловыми шаровыми кранами. Может даже сверх_чуть-чуть угловые краны могут быть лучше, так как у них гидросопротивление меньше, чем у проходных (прямых) кранов. Но это всё равно такие мелочи, вроде нескольких единиц Паскаль гидросопротивления. Так что, и не стал бы тратить время на замену угловых ш.кранов на проходные.
Совсем уж для полного перфекционизма, можете на обратный коллектор добавить фильтры-сетки Овентроп -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Dron/9K написал:
как только сдам всё это безобразие МЖИ, переделаю подключение коллекторов на прямые краны
Думаю, что нет смысла. У Вас и так всё хорошо и аккуратно сделано. (Если только уклон/подъем к воздухотводчикам проверить).
В Вашем случае, не вижу преимуществ прямых шаровых кранов перед угловыми шаровыми кранами. Может даже сверх_чуть-чуть угловые краны могут быть лучше, так как у них гидросопротивление меньше, чем у проходных (прямых) кранов. Но это всё равно такие мелочи, вроде нескольких единиц Паскаль гидросопротивления. Так что, и не стал бы тратить время на замену угловых ш.кранов на проходные.
Совсем уж для полного перфекционизма, можете на обратный коллектор добавить фильтры-сетки Овентроп -
Dron/9K написал:
как только сдам всё это безобразие МЖИ, переделаю подключение коллекторов на прямые краны
Думаю, что нет смысла. У Вас и так всё хорошо и аккуратно сделано. (Если только уклон/подъем к воздухотводчикам проверить).
В Вашем случае, не вижу преимуществ прямых шаровых кранов перед угловыми шаровыми кранами. Может даже сверх_чуть-чуть угловые краны могут быть лучше, так как у них гидросопротивление меньше, чем у проходных (прямых) кранов. Но это всё равно такие мелочи, вроде нескольких единиц Паскаль гидросопротивления. Так что, и не стал бы тратить время на замену угловых ш.кранов на проходные.
Совсем уж для полного перфекционизма, можете на обратный коллектор добавить фильтры-сетки Овентроп -
Inch1964,
у нас фильтры стоят на отводах от стояков,
да и какой смысл ставить фильтр на обратке? фильтровать всю систему после себя?
понятно что на подачу не поставить из-за направления, если только не прямой фильтр, там мне кажется можно было бы.
на счёт кранов - это точно не в приоритете, но якобы угловой менее то ли прочный то ли еще что из-за того что ось только свехру крепится. плюс, мне чисто эстетически не нравится сборка с двумя американками подряд (заскоки).
Dron/9K написал:
да и какой смысл ставить фильтр на обратке? фильтровать всю систему после себя?
В случае с ЦО, наверное, Вы правы. Фильтры лучше ставить на подаче, а не на обратке. Проектирую в основном коттеджи и пром.здания с независимым подключением. Поэтому по инерции и посоветовал ставить фильтры на обратке. Извиняюсь.
Ну а какой смысл в фильтре? Смысл в том, что транзиты и радиаторы всегда являются отстойником шлама, т.к. скорость теплоносителя в них сильно уменьшается. Шлам там и осаждается поэтому.
Поэтому для Вас только два варианта либо-либо:
Шлам накапливается на подаче в фильтрах-сетках.
Шлам накапливается в Ваших транзитных лучах и в радиаторах.
Ну и пусть будете собирать весь шлам со стояка в фильтрах-сетках. Но, если его не соберете в фильтре (откуда его можно легко удалить), то соберете весь этот шлам в радиаторах и в транзитных лучах-магистралях (откуда шлам удалить уже невозможно).
Выбирайте сами из этих двух вариантов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Dron/9K, всё объяснил. Уговаривать не буду.
Но подумайте, на этаже у Вас скорее всего установлен фильтр с размером фильтрующей ячейки 1,0 мм. Т.е. все частицы размером менее 1 мм будут откладываться в Вашей квартире.
Вам же предложил установить дополнительный фильтр с размером ячейки 0,25 мм. Т.е. в Вашей квартире не будут откладываться частицы размером более 0,25 мм.
Существенно ли это для Вас - решать Вам.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964,
Вот практически ради Вас вызывал сантехника УК и сфоткал этажные стояки.
на подаче уже стоит один фильтр сетчатый, как я и говорил ранее:
Моя труба - самая жирная Но кто-то стащил рукоятку.
Будем летом ставить индивидуальные счётчики тепла, могу еще и дополнительный фильтр поставить, а можно просто сетку 100 мкм поставить в имеющийся чтобы быть уверенным.
Из занятного - отводы выполнены сталью, а уже где-то там в стяжке сделан переход на полиэтилен, идущий в квартиру! кроме как дурью объяснить не могу, но пусть это будет проблемой УК.