Нашёл модель текущего замка, это NEMEF 1739/03. Межосевое расстояние 72, баскет 65, ширина планки 24, высота планки 235.
Каким врезным электромеханическим замком с личинкой можно заменить?
при пожаре или ЧП двери на путях эвакуации должны открываться, электромагнитный замок обычно можно плечом выбить, так же он открывается при обрыве проводов и отключении питания, а откроется ли электромеханический? (пока консьерж очухается, ведь можно и задохнуться...)
пс. пожарный инспектор далеко не самый последний человек, конфликтовать с ним зачастую очень дорого
юра Т, так я же и замок нашёл с функцией антипаника. Открывается на пути эвакуации простым опусканием ручки.
При отключении питания замок переходит в режим открыто.
Я для той же задачи использовал гостиничный замок Ironlogic. Цены на них выросли. Но в тех замках встроен считыватель Em-Marin и автономный контроллер с питанием от батареек. Изнутри замок открывается ручкой даже при пропадании питания