Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6612896

Здравствуйте!

Прошу помощи в выборе электромеханического замка на тамбурную дверь для 4х квартир в домах серии П-44Т.
Пожелания:

  • замок электромеханический врезной нормально закрытый
  • с возможностью установить личинку ключ/вертушка
  • с возможностью подключения к видеодомофону и открытия с него

Смотрел PERCo-LBP85.1
Какие ещё подойдут варианты? Подешевле желательно.

Нашёл модель текущего замка, это NEMEF 1739/03. Межосевое расстояние 72, баскет 65, ширина планки 24, высота планки 235.
Каким врезным электромеханическим замком с личинкой можно заменить?

Регистрация: 28.04.2015 Новосибирск Сообщений: 416

boblo, а что, пожарные инспекторы стали разрешать закрывать отсечки?

Borg, а запрещали?
У нас ключ у консьержа и в УК есть.
Вобщем нашёл подходящий замок, всем спасибо!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

boblo написал:
а запрещали?

при пожаре или ЧП двери на путях эвакуации должны открываться, электромагнитный замок обычно можно плечом выбить, так же он открывается при обрыве проводов и отключении питания, а откроется ли электромеханический? (пока консьерж очухается, ведь можно и задохнуться...)
пс. пожарный инспектор далеко не самый последний человек, конфликтовать с ним зачастую очень дорого

юра Т, так я же и замок нашёл с функцией антипаника. Открывается на пути эвакуации простым опусканием ручки.
При отключении питания замок переходит в режим открыто.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

boblo, такой можно)

Я для той же задачи использовал гостиничный замок Ironlogic. Цены на них выросли. Но в тех замках встроен считыватель Em-Marin и автономный контроллер с питанием от батареек. Изнутри замок открывается ручкой даже при пропадании питания

boblo написал:
Borg, а запрещали?
У нас ключ у консьержа и в УК есть.
Вобщем нашёл подходящий замок, всем спасибо!

boblo, Какой в итоге поставили? Такая-же проблема...