Blumau,
Каким боком валтек к геберит?
Почему у вас газосварка исключается? Делается заготовка с трубогибом и аккуратно уваривается, предварительно все укрывается.
Посмотрите в темах замены радиаторов на газосварка с трубогибом.
А то опять вы какую-то какаху лепите.
Спасибо всем за дельные советы. Будем переделывать на нержавейку с опрессовкой, как советовали. Мастер предлагает Valtec, мотивируя тем, что Valtec не хуже Geberit и Viega, при этом намного дешевле. Подскажите, пожалуйста, может быть, стоит все-таки переплатить за Geberit или Viega?
Mazayac написал:
Нержавейка под пресс есть ещё, но вопли "дорого" разнесутся над страной.
на небольшом участке проглотят
Blumau написал:
Подскажите, пожалуйста, хорошая ли нержавейка Geberit Mapress или Viega Sanpress Inox?
Хороша.
Blumau написал:
Как в этом случае быть с кривизной подводящей трубы отопления?
Оставить как есть. Иначе при вероломном "рукоприкладстве" могут пострадать соседи.
Единственный правильный менее травматичный способ при помощи болгарки и сварки.
Подскажите, пожалуйста, хорошая ли нержавейка Geberit Mapress или Viega Sanpress Inox? Думаю заменить этот полипропилен на что-то из них. Как в этом случае быть с кривизной подводящей трубы отопления? Или, может быть, гофрированная нержавейка Kofulso? Что скажете?
Blumau написал:
Спасибо за ответы.
Металл на сварке, к сожалению, совершенно исключается.
Приемлемо ли использовать металлопластик с прессовыми соединениями в моей ситуации? (квартира в многоквартирном доме с однотрубной системой отопления + кривизна металлической подводящей трубы отопления)
Blumau, не надо на сварке сделайте на пресс-муфтах.
Тут не о несоосности надо говорить, а о кривых руках, и откуда этот "спец"?
dmitrovski, спасибо, а не посоветуете конкретного производителя?
Blumau написал:
Спасибо за ответы.
Металл на сварке, к сожалению, совершенно исключается.
Приемлемо ли использовать металлопластик с прессовыми соединениями в моей ситуации? (квартира в многоквартирном доме с однотрубной системой отопления + кривизна металлической подводящей трубы отопления)
Blumau, не надо на сварке сделайте на пресс-муфтах.
Тут не о несоосности надо говорить, а о кривых руках, и откуда этот "спец"?
Blumau написал:
Металл на сварке, к сожалению, совершенно исключается.
Не задумывались, почему стояк называется именно так? Да потому что помимо подачи жидкости он ещё и стоит, независимо от стен, пола, потолка. Представьте, что сосед под Вами решит учудить такую же конструкцию. Тут уже не о соосности придётся думать, а о том, как бы трубы не провалились вниз или не оборвались при нарезании резьбы.
Blumau, категорически запрещено в данном случае (однотрубная система отопления) использовать металлопластик. С любыми фитингами. Потому что заужения в этих фитингах убьют циркуляцию в стояке отопления и замерзать будут все этажи этого стояка сверху донизу. Включая Вашу квартиру.
Если выбирать из разных, пардон, сортов говна, то лучшее что можно сделать без сварки - армированный алюминием Экопластик.
Нержавейка под пресс есть ещё, но вопли "дорого" разнесутся над страной.
Спасибо за ответы.
Металл на сварке, к сожалению, совершенно исключается.
Приемлемо ли использовать металлопластик с прессовыми соединениями в моей ситуации? (квартира в многоквартирном доме с однотрубной системой отопления + кривизна металлической подводящей трубы отопления)
Если по проекту должны быть установлены металлические трубы и у вас нет согласованной перепланировки на замену труб, то при любой аварии отопления все последствия ложатся на владельца квартиры. И никакой суд не будет смотреть на то, что пластиковые трубы сделаны в Италии.
AH-74 написал: Blumau, нельзя менять материал, если по проекту сталь то и радиатор на сталь ставьте. Тем более на отоплении, сами же сваритесь, тем более Equation это ТМ Леруа, худшее качество из возможного...
AH-74, спасибо. Знаю, что Equation - это Леруа, но трубы сделаны в Италии (по крайней мере такая на них маркировка). Неужели совсем плохие?
Blumau, нельзя менять материал, если по проекту сталь то и радиатор на сталь ставьте. Тем более на отоплении, сами же сваритесь, тем более Equation это ТМ Леруа, худшее качество из возможного...
Добрый день, уважаемые специалисты!
Требуется ваш квалифицированный совет по следующему вопросу.
В комнате сделан ремонт, в том числе произведена замена старой батареи на биметаллический радиатор Global в 10 секций.
Сантехник по своему выбору использовал трубы из полипропилена Equation. При этом подводящая металлическая труба отопления, выходящая из перекрытия, расположена криво (исправить нет возможности), в связи с чем и выполненное сантехником соединение с ней оказалось также кривым, соосность не соблюдена (прилагаю фотографии).
Подскажите, пожалуйста, является ли это нарушением технологии и требует ли переделки? Следовало ли в этой ситуации использовать другие трубы для разводки (например более гибкие металлопластиковые)?