Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6700585

Usr100, да в Кастораме исчезли из ассортимента термоклапаны, термоголовки и другая продукция американской корпорации Хонивелл.
Видимо поставщик забрал назад. Перед закрытием и ликвидацией торговой сети Касторама в России в 2019 году.

Usr100, полный ход штока - 3 миллиметра.
А вот выкрутить "башку" клапану я не смог, может эта редиска неразборная на анаэробе...

Погуглил немного - попадаются обсуждения с неперекрывающимися клапанами - но проблема скорее всего в термоголовках, можно поменять местами.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Mazayac написал:
у всех работает, а у Вас нет - ну так не бывает.

Рад за "всех", значит мне не свезло .

Mazayac написал:
полный ход штока - 3 миллиметра.

В моём случае вылет штока пять с половиной миллиметров, нажимается на два с половиной.
У этого производителя не заявлена замена клапана, только сальник можно заменить.
Пока перекрыл радиатор верхним краном, он остыл. Тоже плюс, раньше так сделать было нельзя.
Поменять головки местами - попробую... Две сразу отказали?

Проблема выцепить сантехника . Это блоггеров и манагеров как грязи, а сантехники поштучно .

Usr100 написал:
Две сразу отказали?

Некоторым везёт больше чем другим. Купите лотерейный билет.

Usr100 написал:
Проблема выцепить сантехника

При наличии ключа после перекрытия двух кранов можно попробовать и самому открутить две гайки.
Но если нет ключа и есть опасения/сомнения, то лучше всё таки дождаться сантехника, что бы разобрался что к чему.

Usr100 написал:
нажимается на два с половиной

Измеряли штангенциркулем?

Ещё раз напомню:

  1. Если выкрутить снятую термоголовку на минимум и попытаться её надеть на клапан - она должна упереться в шток и продавить его на эти самые три миллиметра. Если надевается свободно без заметного сопротивления в конце - значит термоголовка неисправна.
  2. Если зажать шток вручную какой-нибудь струбциной - радиатор должен остыть так же, как и при перекрытии крана. Если так - уже клапан исправен.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Mazayac, Измерял линейкой (полмиллиметра на железной линейке видно, если что ).

  1. Такой вариант попробую.
  2. Штатный пластиковый колпачок не перекрывал (и с монеткой). Есть от производителя для перекрытия, но стоит она как сам клапан . Струбцина есть, боюсь повредить что-нибудь при сжатии.

Usr100, повредить - это крайне маловероятно, в конце хода сопротивление растёт так резко, что если не упираться дуром - всё просто остановится само собой.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Выкрутил на минимум. Надевается свободно при небольшом усилии в конце. При вращении внешнего кольца сквозь отверстия в середине корпуса видно, что толкатель нажимает на шток. Это просто для проверки. За окном сейчас +18° и включать радиатор не буду, иначе от жары караул. Он и так потеплел, видимо через нижний кран все равно носитель затекает.
Пока пауза.

ser000 написал:
При наличии ключа после перекрытия двух кранов можно попробовать и самому открутить две гайки.
Но если нет ключа и есть опасения/сомнения, то лучше всё таки дождаться сантехника, что бы разобрался что к чему.

По молодости я бросался с ключом наперевес на всякие буксы и смесители, но когда не удалось ни разу накрутить лён без протечек, бросил это дело и обращаюсь к специалистам.

Usr100, ситуация у Вас на самом крайне проста для диагностики даже без разборки.
Есть одинаковое железо, половина из которого типа не работает.
Достаточно сравнить ход штоков там и там, а также начало и интенсивность сопротивления надеваемых термоголовок (ну и про замену их местами уже писал).

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Заменил проблемные термоклапана. С новыми регулировка присутствует - температура радиаторов меняется. Что было в "старых" мне не понятно. Визуально всё на месте, шток двигает шайбу с прокладкой. Нутро почернело за время нахождения в воде. При промывке под струёй воды из одного выпало что-то похожее на кусок льна или промасленного шнурка для сальников. Разглядеть не успел, унесло потоком . Из второго был твердый кусочек размером пару миллиметров на миллиметр.
Нежные они . Оставил как запасные.
Продавец тоже упирал на то, что трубы у нас г-но, носитель г-но и продукция датчан лучше всех и ничего с ней быть не может...

Спасибо всем за помощь. Теперь атмосфэра комфортнее .