Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26
#6630269

Арматура есть.

Теперь два вопроса:

  • что ещё понадобится из комплектующих: сгоны, гайки, муфты, бочата и т.п.? Или это мастер по месту должен решать?
  • сколько будет стоить работа по обвязке одного радиатора в исполнении мастера (тут можно в личные)? В Подмосковье.

master.msk, "большая ошибка" - это 6 секций 500-го биметалла на 12 квадратов площади или 8 секций 350-го на ту же площадь, подключённых к стояку однотрубной СО без смещения и без заужения между отводами - то есть коэффициент затекания теплоносителя в ОП - минимальный. Старый кирпичный дом без современного утепления.

Так что хватит уже обобщать и писать везде, что термоклапаны не нужны.
Я - пользователь не одного десятка термоклапанов с установленными термоголовками (эксплуатирующимися и на двухтрубной, и на однотрубной СО, и с ИТП, и от ТЭЦ), и хорошо знаю, насколько они полезны.

Олегович написал:
Mazayac, больше всего меня бесит, когда ко мне обращаются заказчики с просьбой выполнить монтаж с такими вентилями. Это получается что визуальный лохотрон им не по карману и они хотят отморозить себе уши подешевле... приходиться читать лекцию, а пройдёт несколько лет и звезды ютуба опять переобуются как это бывало уже не раз...

Для не специалистов приведу пример неправильного применения радиаторной арматуры выставляемой как образцово-показательной

Олегович, готов поспорить. У меня нет обратного, в итоге регулировать поток трудно, чуть повернул немного вентиль и уже шпарит, приходиться искать нужную позицию долго.

Mazayac написал:
master.msk, Вы почему-то читаете только удобные для Вашей теории предложения.

потому что вы не пишите того, что надо и нет полной картины
Двух трубная это или однотрубная? зачем ставить такой большой радиатор, если его надо отключать, чтобы температура была нормальной? в этот момент откуда тепло идет? от стояков? от труб подводки? Если вы ошиблсь с определением необходимого обьема радиатора, тогда да, наверное термоголовка единственное что вас спасет. Причем это очень большая ошибка должна быть. Мне точно известно, что на коллекторную, двхтрубную разводку, где вентили терморегулирующие и их установка не несет в себе никаких рисков, в отличие от установки их в однотрубной системы, и то не всегда востребованы термоголовки, на оветроповские термовентили например ставятся ручки для ручной регулировки и все.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, Вы почему-то читаете только удобные для Вашей теории предложения.
Ну да ладно, мне не лень и повторить: "включаясь, например, при проветривании или при уходе солнца на другую сторону дома".

Mazayac, зачем вертеть? сами же пишите, что термоголовка их держит закрытыми

https://t.me/Santehnik_Moskva

Usr100, централизованная "автоматика" совершенно бесполезна. У меня большую часть сезона радиаторы практически перекрыты термоголовками, включаясь, например, при проветривании или при уходе солнца на другую сторону дома.
В то время как температура теплоносителя ну в лучшем случае колеблется в пределах пяти градусов, и это конечно же не в пределах суток. То есть без термоклапанов задолбался бы я вентили бегать вертеть.

Usr100, вам всего лишь надо убавить 1 раз вентилем подачу, температура теплоносителя меняется

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

ser000 написал:
Попросить/потребовать УК восстановить вентиль БЕСПЛАТНО или всё же выдать небольшую мзду (хоть это и оплачивается по статье РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ в квитанции квартплаты).

Не нашёл я таких случаев. В смысле восстановления работоспособности вентилей.
А работнички из УК та ещё песня. Довелось тут столкнутся на почве ремонта канализации. Импортные азиатские молодые люди слово "починить" не знают. "Заменить" - да. Но как-то волнительно теперь пользоваться.

master.msk написал:
да есть там без вас кому развлекаться, в цтп автоматика

Сомневаюсь я сильно про автоматику. Почему же баня такая в помещении, при том, что моё - последнее в цепочке при условии верхней подачи. Или автоматика в том, чтобы температура на входе в трубы на теплоузле не падала...

Олегович, кстати на фото это и есть регулирующий вентиль, нужно учить матчасть, чтобы критиковать. Его можно ставить. Но я бы продублировал шаровым. И на обратную трубу тоже шаровый.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Usr100, поставьте шаровые краны, +на подачу вентиль. Только не терморегулирующий, а просто регулирующий, far арт.1350

{{post:6626420,Да собственно так и жили, не зная о достижениях техники... В каталогах производителей арматуры есть регулирующие вентили - аналоги ныне стоящих древних вентилей. Можно заменить и развлекаться долгими зимними вечерами .}}

да есть там без вас кому развлекаться, в цтп автоматика

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10007

Usr100 написал:
Но дороговато на круг выходит . Может есть менее финансово-затратные производители?

Попросить/потребовать УК восстановить вентиль БЕСПЛАТНО или всё же выдать небольшую мзду (хоть это и оплачивается по статье РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ в квитанции квартплаты).

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Mazayac написал:
Usr100, всё верно.
Если закрыть кран/вентиль на любом отводе - циркуляция через радиатор прекратится и он остынет.

Mazayac, Спасибо .

Usr100 написал:
Закуплена арматура danfoss

В личку можете скинуть, где брали и цены... ?

Usr100, всё верно.
Если закрыть кран/вентиль на любом отводе - циркуляция через радиатор прекратится и он остынет.

Usr100 написал:
Если я правильно понимаю, то в верхнюю подводку ставится сначала шаровой (bvr-f), за ним термовентиль (rtr-g) с горизонтальной ориентацией регулятора, на который потом крепится термоголовка (7090)

Если в направлении от стояка - то верно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Закуплена арматура danfoss. У ответственного товарища выяснил, что в доме система однотрубная с подачей сверху.
Если я правильно понимаю, то в верхнюю подводку ставится сначала шаровой (bvr-f), за ним термовентиль (rtr-g) с горизонтальной ориентацией регулятора, на который потом крепится термоголовка (7090). В нижней подводке старый вентиль меняется на шаровой (bvr).
Так правильно?

Просто из интереса - если в нынешнем варианте закрыть вентиль в нижней подводке (обратный), то радиатор остынет, раз носитель пойдёт мимо (через байпасс)?

Mazayac, больше всего меня бесит, когда ко мне обращаются заказчики с просьбой выполнить монтаж с такими вентилями. Это получается что визуальный лохотрон им не по карману и они хотят отморозить себе уши подешевле... приходиться читать лекцию, а пройдёт несколько лет и звезды ютуба опять переобуются как это бывало уже не раз...

Для не специалистов приведу пример неправильного применения радиаторной арматуры выставляемой как образцово-показательной

Олегович, да, шестигранник на обратке в однотрубной СО - хит.

BV, да их много, все как один ручной фар на подачу, под шестигранник на обратку, без какого либо понимания зачем и почему.

Олегович написал:

BV написал:

Usr100 написал:
ft 1640 34 (термоклапан),

Терморегулирующие вентили FAR из-за высокого гидравлического сопротивления не рекомендуются для централизованных однотрубных систем.

BV, а звезды инстаграмма и ютуба и не вкурсе)))

Олегович, не понял о ком.

BV написал:

Usr100 написал:
ft 1640 34 (термоклапан),

Терморегулирующие вентили FAR из-за высокого гидравлического сопротивления не рекомендуются для централизованных однотрубных систем.

BV, а звезды инстаграмма и ютуба и не вкурсе)))

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Inch1964 написал:
Можно не ставить ни термоклапана, ни шаровых кранов. Будет дешевле.

Да собственно так и жили, не зная о достижениях техники... В каталогах производителей арматуры есть регулирующие вентили - аналоги ныне стоящих древних вентилей. Можно заменить и развлекаться долгими зимними вечерами . Или просто поставить шаровой "бугатти" - вырубил радиатор и всего делов. Есть люди в моём городе, которые убрали радиаторы, т.е. только "байпасс", чтобы соседи не замёрзли.
Инет развращает обилием информации, что приводит к желанию комфорта и вынужденным финансовым тратам .

И far оказался дороже danfoss. Правда, данфосс вроде предлагали со скидками там, где я смотрел...

Usr100 написал:
Но дороговато на круг выходит . Может есть менее финансово-затратные производители?

Можно не ставить ни термоклапана, ни шаровых кранов. Будет дешевле.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Usr100 написал:
ft 1640 34 (термоклапан),

Терморегулирующие вентили FAR из-за высокого гидравлического сопротивления не рекомендуются для централизованных однотрубных систем.

ADM05 написал:
В продаже бывают наборы - термоклапан с термоголовкой.

но там 99-я жидкостная головка

Usr100 написал:
danfoss bvr-f (шаровой), rtr-g 20 (термоклапан), rtr 7090 (термоголовка);

именно это я и рекомендую

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12171

Usr100 написал:
Но дороговато на круг выходит

В продаже бывают наборы - термоклапан с термоголовкой.
В моём городе проживания, этой зимой в магазине Леруа-Мерлен, такие Данфосовские наборы стоили в несколько раз дешевле, чем в других конторах торгующих сантехническими изделиями.

ИМХО (IMHO)

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

Inch1964 написал:
Жаль что таких элементарных вещей не понимают.

А исходный вариант, с закрашенным/заблокированным наглухо вентилем тоже элементарен при массовом строительстве? На нём (вентиле) маховичка предусмотрено не было... Т.е. даже при желании "порегулировать" результат непредсказуем. И такое я видел во многих местах.

Регистрация: 28.05.2019 Лыткарино Сообщений: 26

BV написал:
Кронштейны на фото в начале темы даже трогать не надо - просто перевесить радиатор на одну секцию вправо.

Спасибо . Это мысль, которую буду думать .
Подводящие трубы 3/4". Вот такие комплекты достаточно качественные?
(Осторожно, трафик! Некоторые ссылки ведут на файлы .pdf)
danfoss (шаровой), (термоклапан), (термоголовка);
far (шаровой), (термоклапан), (термоголовка);

Но дороговато на круг выходит . Может есть менее финансово-затратные производители?