Всем привет! Хотел подключить смеситель, но вода капает. В отводе горячей воды что-то непонятное. Это трещина в резьбе? Как решить проблему без слома плитки? Можно ли хотя бы временно сделать, чтобы не капала вода? Единственное, что держит воду - красная затычка с резиной на конце.

Remonter\/,
Водорозетку надо менять, без слома плитки не получится.
Но можно временно, трещина вроде не до конца. Помыть почистить, высушить, обезжирить и посадить эксцентрик смесителя на анеробный герметик.
Если будет держать, пользуйтесь. Не будет, снимать пару плиток, переделывать.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Вариант есть - удалить данную металлическую резьбу из водорозетки методом нагрева и извлечения. И впаять при помощи паяльника для полипропиленовых труб в освободившееся пространство муфты соответствующую по размеру фасонину.

молоток,
Хотелось бы глянуть на процесс.
Учитывая что вставка ребристая. Ну удалил, а что вместо ее?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Hitgher написал:
Хотелось бы глянуть на процесс.

вытворить данное, да возможности нет Примерно так: вкрутить в резьбу металлический фитинг, и этот фитинг наколять до тех пор, пока та металлическая резьба внутри муфты не расплавит пластик для ее извлечения. Сопряжение металл-металл хорошо друг друга накаляет. Извлекать только инструментом (газовым ключом), не голыми руками

Hitgher написал:
Ну удалил, а что вместо ее?

Вместо нее тот же фитинг полипропиленовый, подходящий под диаметр пайки. Допустим это будет переход ПП 25-20 или кусок трубы ПП 25. После новая водорозетка с резьбой.

Remonter\/, на эксцентрик наденьте контргайку 1/2", под гайку нанесите герметик, затяните до упора, прикрутите смеситель, дайте сутки полимеризоваться, включите воду.

Вкрутить сгон прямо в пластик и законтрогаить.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

На фото резьба треснула/скололась не на всю глубину. Пару витков резьбы остались целы.
Обезжирить и посадить на анаэробный герметик закрутив на всю глубину. Вкрутить сгон или эксцентрик.

ИМХО (IMHO)

Регистрация: 11.10.2015 Краснодар Сообщений: 549

Анароб не поможет надолго (он не предназначен для склеивания). треснет дальше и зальете соседей. Меняйте фитинг.

ADM05, анаэроб не закроет щель между лопнувшей вставкой и пластиком. Оттуда продолжит течь.

Регистрация: 13.11.2017 Таганрог Сообщений: 92

Просто идея... Попробовать выточить у токаря футорку, такую чтобы уплотнить резиновым кольцом в глубине там где бортик пластика.

Регистрация: 11.10.2015 Краснодар Сообщений: 549

по-моему человеку гораздо проще сбить плитку, подштробить, приварить новый фитинг и положить плитку назад - вопрос 1 выходного дня с перфоратором и паяльником для труб.

sserge написал:
по-моему человеку гораздо проще сбить плитку, подштробить, приварить новый фитинг и положить плитку назад - вопрос 1 выходного дня с перфоратором и паяльником для труб.

sserge, да, это я так и так сделаю в конце ремонта. Хотел временно кухонную раковину поставить, на кухне мешает.

Mazayac написал:
Remonter\/, на эксцентрик наденьте контргайку 1/2", под гайку нанесите герметик, затяните до упора, прикрутите смеситель, дайте сутки полимеризоваться, включите воду.

Mazayac, хорошая идея. Силикон подойдёт белый санитарный Ceresit? Такие гайки можно купить в сантехнике? Кстати, по умолчанию все эти водорозетки 1/2?

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5502

Remonter\/,

Remonter\/, Ceresit подойдёт, гайка как раз из ассортимента сантехники, много кто выпускает, по умолчанию 1/2" все.

Гайку такую нашел, но она оделась на ниппель так, что осталось 1-2 мм резьбы. Нашел такую вещь - удлинитель.

Сам по себе он уже имеет фланец небольшой. И в него уже вкрутил ниппель. Ну и прокладку из силикона сделал. На ночь оставил,с утра открыл воду, ничего не капает больше). Уни/мультипак дома не нашел, намазал лен силиконовой смазкой, авось прокатит.

Регистрация: 06.07.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 8

Так же было,пришлось откалывать плитку.

Remonter\/ написал:
Гайку такую нашел, но она оделась на ниппель так, что осталось 1-2 мм резьбы. Нашел такую вещь - удлинитель.

Сам по себе он уже имеет фланец небольшой. И в него уже вкрутил ниппель. Ну и прокладку из силикона сделал. На ночь оставил,с утра открыл воду, ничего не капает больше). Уни/мультипак дома не нашел, намазал лен силиконовой смазкой, авось прокатит.

Remonter\/, ничего не капает уже 9 месяцев.