Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6629718

На одной выделенной ветке через УЗО 25А и автомат 16А запитаны холодильник и посудомоечная машина.
Автомат не выбивало никогда за 10 лет, хотя работают они одновременно.

С качеством питающего напряжение уже несколько месяцев беда: бросает из крайности в крайность (от 150 до 250 вольт). Реле напряжения перед холодильником постоянно ставит его на паузу.

Возникла острая необходимость в стабилизаторе.

Выбор пал на стабилизатор со следующими характеристиками:
Тип стабилизатора: релейный
Выходное напряжение: 220 B (1 фаза)
Активная мощность: 3000 Вт
Полная мощность нагрузки: 5 кВА
Диапазон входного напряжения: 140 – 260 В
Точность выходного напряжения (±): 10 %
Защита: от перегрева, от короткого замыкания, от повышенного/пониженного напряжения.

По техническим характеристикам моя посудомойка потребляет 2.1 кВт, холодильник на память не помню, но он современный, с классом энергопотребления А+ или А++, видимо до 300 Вт с пусковым броском до 1.5 кВт.

Достаточно ли будет выбранного мной стабилизатора? Прошу прокомментировать!

ps Правильно ли я понимаю, что если принять среднее значение косинуса фи за 0.8, то можно рассчитывать на полную мощность нагрузки 5000 Х 0.8 = 4000 Вт?

не дождался комментариев. купил на свой страх и риск и уже подключил. протестил при совместной работе посудомойки и холодильника. пока все ок.