Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6634995

Ну в прочем ничего страшного мы сами часто Окей гугл

Благодарю всех!

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

Serdick, Попробуйте найти прокладку из фторкаучука (Viton). На горячей воде она будет наиболее живучей после фторопласта (который не очень подходит для американок вашего типа).
Встречал на , но не закзывал.

Я в своём случае менял прокладки. Но для начала нужно всё же проверить тягу. Это возможно из-за смены температуры и деформации.

Комбиамериканки надо периодически подтягивать, и менять прокладки раз в два года.
Меньшее зло - поставить силикон. Хоть как-то....

Serdick, ставится на любую воду, но он тоже жёсткий и скорее всего потечёт в первую очередь.

Проблема комбинированной американки (одна половина из латуни, вторая - из пластика), судя по всему, в большом коэффициенте теплового расширения пластика и/или самой прокладки. Постоянные расширения-сужения при изменении температуры и такое уменьшение размера при резком охлаждении, что достаточно для течи.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Serdick написал:
Кстати, а паронит ставится на горячую воду?

Да. И не только на горячую но и на очень горячую... И не только на воду.
Не "течёт" как фторопласт, но упругостью не обладает.

Кстати, а паронит ставится на горячую воду?

Mazayac, вас понял) спасибо) вопрос еще такой - в американку тоже резину или силикон ставить?
Да и еще: чем американка плоха в моем случае и вообще в целом?

Serdick, на горячей тем более должны быть пластичные прокладки. Силикон, резина.
Но своё окончательное мнение я чуть выше высказал - только вырезание всей этой порнографии и замена на нормальные соединения спасёт.

Mazayac, американка перекрывает только полотенцесушитель. Сверху и снизу. Тогда из вышесказанного могу сделать вывод, что на холодной воде(гребенке) оставить резинки и переодически делать профилактику. А вот с горячей водой что делать, так и не понимаю (( поставить новые нормальные резинки с широкими дырками? И забыть про фторопласт?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Mazayac написал:
Злая физика нашего мира сплющивает прокладку в этом узле каждый раз как поднимается температура, а после охлаждения появляется зазор.

А фторопласт упругостью не обладает.

Serdick, внимательнее пересмотрел фотографии, признаюсь, что поспешил.
Смотрите какое дело: комбинированные американки на ГВС по уму нельзя вообще применять. А у Вас весь узел ввода на этом дерьме собран, включая соединения со счётчиком и отводы от коллектора.
Вылечит ли их изначально порочную конструкцию волшебная прокладка из фторопласта, силикона, паронита... никто не даст никакой гарантии. Злая физика нашего мира сплющивает прокладку в этом узле каждый раз как поднимается температура, а после охлаждения появляется зазор.

Mazayac, согласен) просто хочется найти 99 процентный вариант) чтобы вновь соседей не затопить...варианта 2:

  1. Забить и пока не течет ничего, успокоиться;
  2. Предугадать и поставить везде фторопласт(если он угоден тут) и спать еще спокойнее

Serdick, не течёт? Не течёт. Значит всё хорошо.

Комбинированную американку (на фото под счётчиком) может так вылечите, они страдают недержанием по жизни.

Дорогие мои, подскажет кто-нибудь?

В общем не ясно, что делать(

Alex___dr, по факту прокладка у меня легла четка и никуда не продаливается.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Serdick написал:
К сожалению, не понял и половины того, что написано((

Главное на рисунке...

Лучше всего фторопласт работает когда прокладке не куда выдавливаться.
Зазоры на картинке изображены преувеличенно большими.

К сожалению, не понял и половины того, что написано((
Подскажите люди добрые, как сделать лучше?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Alex___dr, а если соединение обмотать фум-лентой?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

ser000 написал:
В соединении металл-металл сойдёт.

Желательно что бы прокладка была ограничена бортиками, не дающими ей выдавливаться. Фторопласт не обладает упругостью, но обладает текучестью...

ser000, стоит ли поменять все резинки на фторопласт во всей разводке? Имею ввиду и горячую и холодную, гребенку и кранах? Так сказать, для успокоения души и спокойного сна?

Serdick написал:
Поставил в первую гребенку - не течет, но насколько это все правильно?

В соединении металл-металл сойдёт.
Сейчас какая-то странная мода прокладки 1/2 делать сильно маленького диаметра и они при тонких стенках фитинга просто проваливаются/выдавливаются внутрь трубы.

Нашел у себя в инструментах прокладку фторопласт. Поставил в первую гребенку - не течет, но насколько это все правильно?

Ситуация такая - потекло в отмеченных местах. Слева я подтянул, вроде ничего не течет. Справа все 3 сопливят. Подтянул левую гребенку, у меня полилось. Раскрутил, в там резиновая прокладка свернулась.

Начните с фото.
На резьбы прижимных гаек ни чего не мотают.
Фоторопласт в между пластиком и металлом может оказаться не лучшим вариантом в сравнении с прокладками из резины/силикона.
Возможно нужно всего лишь подтянуть соединение.

Доброго дня всем.
После отключения/включения горячей воды в доме начали сопливится соединения пластиковых труб к гребенке на горячую воду. Всей проводке 3й год. Хочу заменить резиновые прокладки на фторопласт. Подскажите, это вменяемое решение? Плюс обмотать фум-лентой резьбу. Так же хочу поступить и с холодной разводкой, а дальше уже и с соединениями в смесителях.
Масштаб проблемы велик, так как из-за этих «соплей» я залил соседей. Вот думаю, как подстраховаться по всем фронтам.