Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 19.06.2019 Челябинск Сообщений: 2
#6635157

Вопрос такой:
Есть Двухжильный экранированный нагревательный мат (SpyHeat 7,0 кв.м / SHMD-8-1050).
В определенный момент времени стало нагреваться только часть мата, условно первые 3 кв.метра (идущие сразу после термостата), остальная часть не грелась. Нашел примерное место где прогрев заканчивался, без снятия плитки.
Попробовал еще раз включить пол, опять прогрелся только до того же места. После этого больше его не включал.
Может это быть по причине того что жилы мата в этом месте перебиты и прогрев осуществлялся только до этого места, пока жилы замыкали между собой?
Сейчас перестал греться весь мат и тестер показывает разрыв. Термостат в порядке.
Специалистов в нашем маленьком городке для диагностики и ремонта, просто нет.

alexeyoz, какое сопротивление показывает и какое на упаковке?

Регистрация: 19.06.2019 Челябинск Сообщений: 2

dmitrovski, сейчас уже разрыв, сопротивление смерить не успел, проверял термик.

alexeyoz написал:
прогрев осуществлялся только до этого места, пока жилы замыкали между собой?

Так оно и было. Однозначно нужно демонтировать плитку над местом окончания нагрева и проводить ремонт. Самое важное, чтобы мат не перегрелся за эти включения из-за высокой выделяемой мощности с высокими температурами внутренней изоляции и это не привело к полному демонтажу всего напольного покрытия по площади теплого пола.