Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216
#6644952

alexsprint1 написал:
вдуть 5 мах 6бар

это 600 кг на квадратный дециметр, автокамера такое не выдерживает, груша мало чем отличается по толщине и материалу.

alexsprint1 написал:
сколько в среднем должен выдавать 100л ГА

Обычно при уставках РД 2,4 - 3,2 имею с 24литрового около 8 литров, это от момента выключения насоса до полного опустошения с выключеным насосом. Сейчас не помню, но эти настройки делал по всем правилам, с давлением воздуха 1,8. На двух станциях , которые постоянно под наблюдением, вот такой результат, всё работает годами

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

alexsprint1, При каком давлении в ГА (или после насоса) насос включается и выключается?

AKI, Вопрос не понял. Насос SQE 5-70 давление настраивается на пульте. От 2 до 8атм. (Это подача в дом) , а по дому настраивается регулятором давления- поставил на 3 атм.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

alexsprint1 написал:
от насоса подачу установил 3,5 атм

Это верхняя граница? А нижняя (при которой включается насос)?

Доброе всем. ГА не разбирал, слил воду, стравил воздух до 0,5атм и 2 раза катанул воду при давлении 5атм. Восстановил(накачал) в ГА 2атм, от насоса подачу установил 3,5 атм. На данный момент ГА выдаёт 12л до включения насоса на подачу.(до маневров было 2,5л) Подскажите или дайте ссылку, сколько в среднем должен выдавать 100л ГА до включения насоса, если все отрегулировано правильно.

BV, вдуть 5 мах 6бар. Арматура выдержит,нормальная стоит.ЭВН отсеку, а краны выдержат. По воде вроде все.

alexsprint1 написал:
Подскажите по брендам ГА ? Дайте совет.

alexsprint1, те, у которых легко, просто, и не дорого купить запасную грушу.
Те, у которых груша не уникальная, заменяемая с другими брендами.
Конкретно не скажу, сорри.

alexsprint1 написал:
BV, Зачем перекрывать линию??? Все закрыто будет , только перекрою ЭВНы, что бы лишне не раздувало давлением.

alexsprint1, я не знаю сколько вы готовы вдуть, и что кроме Бойлеров там есть...

Подскажите по брендам ГА ? Дайте совет.

BV, Зачем перекрывать линию??? Все закрыто будет , только перекрою ЭВНы, что бы лишне не раздувало давлением.

alexsprint1 написал:
BV, По сути это тоже, что и водой под давлением. Принцип одинаков и не надо лишний Геморой разводить с приспособами для воздуха.

alexsprint1, если перекроете линию дальше в дом....
Но с воздухом можно услышать "чпок", а с водой - не факт. Не тот эффект будет

AKI написал:
Поэтому проще стравить воздух, а ниппель не снимать.

угу, остатки сильно не помешают... наверное... но я бы всеж выкрутил золотник ... чтоб разлиплось с гарантией

Так в чем разница, поясните. Не занимаясь разборкой для накачки воздухом, я стравливаю воздух через ниппель и под 5 бар нагнетаю воду в изделие №2. Если не получилось меняю ГА. т.к. Груши в нашей деревне не продают. Только картошка , посоветуйте уважаемые спецы, на чем остановиться:Zilmet ultra Pro или
ReflexDE100 - мамой клянутся что немец(недобитый) доки есть на ввоз.
А завтра займусь испытанием со снятием штанов

AKI, Согласен.! И со штанами тоже

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

BV, Я то понимаю, но вдруг кто-то решит применить рекомендацию дословно А вставить назад ниппель в ГА совсем не так просто, как "убрать и застегнуть"

BV, По сути это тоже, что и водой под давлением. Принцип одинаков и не надо лишний Геморой разводить с приспособами для воздуха.

AKI написал:
BV написал:
Отключить бак и через подвод воды... ниппель да, снять

Если ниппель снять (открутить гайку) он может убежать внуть бака ГА. Поэтому проще стравить воздух, а ниппель не снимать.

ну вы же понимаете что вынимается золотник ниппеля ...

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

BV написал:
почему вы не спрашиваете, что нужно расстегнуть, чтобы сходить по малой нужде?

Тут как раз случай, когда хочется сходить, а не расстегивается (слиплось)...

BV написал:
Отключить бак и через подвод воды... ниппель да, снять

Если ниппель снять (открутить гайку) он может убежать внуть бака ГА. Поэтому проще стравить воздух, а ниппель не снимать.

ALPIC, Казань брали, тальк не брали . Повторяю Воды там небыли отрадясь. 100%

alexsprint1 написал:
BV, надувать насосом через что?

почему вы не спрашиваете, что нужно расстегнуть, чтобы сходить по малой нужде?
Отключить бак и через подвод воды. Качать неотключенный не надо -вдувать в сеть лишнее давление... ниппель да, снять

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

alexsprint1 написал:
через что?

Через что нибудь, туда где должна быть вода, а с обратной стороны нипель выньте.
Наверно запустили, тальк смыли, потом отключили так и оставили, теперь 2 - 3 бара воздуха и ждать, упадёт - добавить

BV, надувать насосом через что?

Да ГА долго стоял без воды 8лет. Так сложились обстоятельства увы.

alexsprint1 написал:
AKI, Стравить до какого предела? У меня на входе в дом стоит регулятор давления, недавно только поставили перед запуском системы водоснабжения(это был 1 запуск системы) и поставили регулятор давления на 3. Может и давление от насоса поднять до 6-7бар. Насос вроде позволяет. Надувать так надувать

alexsprint1, да надуйте вы ее автонасосом воздухом - как разлипнется - услышите

Я так понял, господа, по разборке все понятно. А пока предложение 1 стравить и по новой заполнить.

ALPIC написал:

AKI написал:
Сталкивался примерно с таким же поведением. Причем на верхнем подключении

Интересно, а как на верхнем? Неужели из за растянутой резины боковые поверхности встречаются?

ALPIC, а почему-бы им не встретиться - давление воздуха в баке есть - а давления воды - не было отродясь или долгое время (тальк смыло водой) и система долго стояла сухая

Как это разобрать? Разобрать значит уже иметь под рукой новую грушу для замены. Поэтому хотел услышать альтернативный вариант. В хирургии есть операция - лапароскопия: щадящее оперативное вмешательство т.е малой кровью

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

alexsprint1 написал:
Стравить до какого предела?

ALPIC написал:
на половину.

alexsprint1 написал:
Может и давление от насоса поднять до 6-7бар. Насос вроде позволяет. Надувать так надувать

Если опрессовки при монтаже водоснабжения не делали, а мебель уже есть - не стОит рисковать.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

ALPIC написал:
боковые поверхности встречаются?

Видимо да. Вела себя штатная груша от ГА UNIPRESS H50S. И когда ее менял она не выглядела растянутой. Обычная - EPDM, но схлопывалась. Похоже что вода растянула слишком сильно нижнюю часть груши, а верхняя играла роль "горлышка". Причем, схлопывалась только на большом изливе. На маленьком можно было потихоньку стравить всю воду.
P.S. Все на холодной и чистой воде, стенки груши при замене почти без слизи и не было осадка на дне.

Регистрация: 20.11.2018 Нижний Новгород Сообщений: 1216

alexsprint1 написал:
Стравить до какого предела?

на половину.
Я думал вы уже разобрали и идёте с результатом

AKI, Стравить до какого предела? У меня на входе в дом стоит регулятор давления, недавно только поставили перед запуском системы водоснабжения(это был 1 запуск системы) и поставили регулятор давления на 3. Может и давление от насоса поднять до 6-7бар. Насос вроде позволяет. Надувать так надувать