Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.07.2019 Волгоград Сообщений: 2
#6643110

Потек радиатор, пришлось менять. Мастер сделал подвод к трубе из полипропилена. Перемычка сделана армированной трубой PN20 (вот такая )
Можно ли ее ставить в 10-этажном здании? Мастер клянется, что ставил такие трубы и в 16-этажках и 15 лет они уже стоят. Завтра он придет менять еще 2 радиатора. Помогите, пожалуйста.

Mozyakin, зависит от того, чем регулируется температура теплоносителя в доме. ИТП или элеваторные узлы в подвале.
"Мастер" - идиот, от этажности дома допустимость применения в нём полимерных труб никак не зависит.

Регистрация: 02.07.2019 Волгоград Сообщений: 2

Mazayac, а как это можно узнать? Дом советский, 10-этажный, 1989 года постройки.

Mozyakin, по фоткам из подвала. Скорее всего неуправляемые элеваторы там, если так - применение ППР смертельно опасно.
Битву на эту тему можете почитать.

Mozyakin, гоните в шею этого халтурщика, найдите газосварщика и уточнив направление подачи переделайте согласно схеме в инструкции к радиатору.