#6702266

mpmaks90, и что?

Mazayac, цитирую вас:

Victor_777, да, так тоже запустится. При таком расположении и верхней подаче в стояке особо критична высота от пола нижнего отвода, верхний скорее всего даже не придётся трогать.

mpmaks90, Вам непонятно, а оно не работает. Если "на пальцах", то в ямах не только мусор вниз падает, но и более тяжёлая более холодная вода, которую приходится выталкивать вверх, против гравитации, более лёгкой горячей воде из стояка.
Один из свежих примеров:
Глубже тему копать лень, там ещё были бедолаги.

Mazayac, я для себя пытаюсь уяснить некоторые моменты, для общего развития
Мне не понятно как гравитация помешает циркуляции в конкретном примере, и почему грязи станет меньше, если сделать по вашему рисунку

mpmaks90, это оцинкованные трубы стояков из новостройки пяти лет.
Вы можете делать что угодно, хоть ёршиком трубы раз в год чистить. От этого такая порно-укладка не станет рекомендованной.
К тому же Вы как-то пропустили выкладки про гравитацию - с ней эти петли зачастую не работают прямо с нуля, когда трубы более чем чистые.

Mazayac, это ПП? Они же гладкие. Неужели могут забиться так что обычным напором нельзя прочистить, сняв например тот же ПС и открыв кран

mpmaks90, а чем он должен "вымываться"? Скорость движения теплоносителя через ПС - весьма невелика, это не открытый кран на смесителе.

Дерьмища в ГВС может быть полно даже в новостройке (5 лет трубам):

Mazayac, а какой мусор может быть в ПП трубах, который невымывается?
И вот еще от стояка идет труба ГВС в пол потом к смесителю поднимается, из нее же как то вымывается грязь?

mpmaks90, в новостройках система отопления - это маленький замкнутый контур, полностью изолированный от внешнего мира. С водоснабжением не надо путать.

Mazayac написал:
MEGAMASTER, я описывал ситуацию со стандартными отводами на уровне ~1,5 метров от пола.
С конфигурацией на Вашем фото всё можно сделать идеально, но зачем-то сейчас понаверчено дерьма, уж извините.
Запрещённый и главное не нужный кран на байпасе, ухудшающий напор во всех квартирах дальше от подачи, и тормозящий циркуляцию, соответственно, с уменьшеним температуры ГВС.
Яма-провал на трассе между верхним отводом и ПС - грязе-шламо-сборник, который будет забиваться с годами

Как должно быть (с небольшой поправкой на подъём ПС и трубу стояка уходящую вверх, новую картинку рисовать долго):

Циркуляция в ПС дополнительно подталкивается за счёт смещения байпаса, но такая схема работает и без смещения, не говоря уже об ублюдочном кране:

Mazayac, в новостройках от коллектора идут трубы в пол, потом к радиаторам, и шлак там не собирается. Или может я чего то упустил

добрый день, кто-нибудь что-нибудь может сказать о плюсах\минусах данного ? с сравнении с резьбовым ниппелем viega например. соединять будет обычный фитинг и вентиль из нержавейки.

KNOOP написал:

BV написал:

KNOOP написал:
,убедится в неработоспособности системы ( возможно даже и с перекрытым байпасом ) ?

работоспособная и даже с полностью открытым байпасом

BV, если только от кранов Маевского далеко не отходить!

KNOOP, только при сливе системы, но так же и во всех других схемах с нижним подключением

BV написал:

KNOOP написал:
,убедится в неработоспособности системы ( возможно даже и с перекрытым байпасом ) ?

работоспособная и даже с полностью открытым байпасом

BV, если только от кранов Маевского далеко не отходить!

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

KNOOP написал:
,убедится в неработоспособности системы ( возможно даже и с перекрытым байпасом ) ?

работоспособная и даже с полностью открытым байпасом

А вот когда краны под ванной потекут - да, будет весело ...

MEGAMASTER написал:
dmitrovski, да вот не соглашусь с вами, порно это ровненькие трубы поверх стены с отделкой и красными кранами около входов ПС. А эта конструкция с прячется в недрах ванной комнаты так что о ней никто и знать не будет.

MEGAMASTER, кроме жителей подъезда по стояку.

сегодня сделаю пробный пуск ПС и отпишусь. >

Что мешало сделать пробный пуск до штукатурки,убедится в неработоспособности системы ( возможно даже и с перекрытым байпасом ) ?

Ещё и нового добавил - торчащие из стены муфты, тьфу.

Mazayac, видимо муфты в толщину плитки !

Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!

Mazayac,
Вы немного не поняли, MEGAMASTER, это специалист универсал, а не самостройщик. Так что есть вероятность того, что уже скоро хозяин квартиры прибежит сюда с вопросами.

А советы в будущем применю, за них отдельная благодарность, особенно Мишутк, все таки каждая ситуация отдельна, здесь вот нужны краны и вода идет сверху, причем надо сделать красиво, и полотенчик ещё попался с нижним подводом.

Mazayac, ответ на порнографию. Вы себя слишком умным считаете. Первый пост в теме вообще мимо ушей видимо, а ведь торчащие муфты единственный способ подогнать полотенчик по уровню быстро и без мороки с удлиннителями. Потом закрою их декоративными накладками. У меня сроки и нет возможности все лето мудохаться с санузлом. Сегодня сделаю пробный пуск ПС и отпишусь.

MEGAMASTER, зачем на форум приходил-то? Чтобы демонстративно оставить нетронутым всё показанное непотребство?
Ещё и нового добавил - торчащие из стены муфты, тьфу.

dmitrovski, да вот не соглашусь с вами, порно это ровненькие трубы поверх стены с отделкой и красными кранами около входов ПС. А эта конструкция с прячется в недрах ванной комнаты так что о ней никто и знать не будет.

MEGAMASTER написал:
KNOOP, для начала поясните что вас повергло в шок

MEGAMASTER, это вроде строительный форум, а не порно сайт
Даже в страшном сне не приснится такая порнография!!!

Мишутк написал:

MEGAMASTER написал:
Мишутк, возможно вы и правы, но короб в соседнем помещении и без того забит под завязку

Не надо в том коробе плодить лишних труб. Достаточно отверстия доступа к крану (перекрытие и возможность замены).
Да и не верю, что под завязку. Достаточно переделать только верхний подвод. Это один кран. Он должет быть выше ПС, а это целый метр высоты, хоть под потолком делай. Крутить его придется от силы пару раз в жизни после ремонта, если с ПС проблема будет.

Мишутк, спасибо за дельные советы! Я так понял моя схема дерьмо, полотенчиком будет вечно холодный, с воздухом и однозначно надо паять заново?

MEGAMASTER написал:

Mazayac написал:
Вот так должно быть (ПС на картинке можно поднять сколь угодно выше отводов стояка):

Mazayac, направление воды какое вы учитываете?

MEGAMASTER, любое направление - схема на моём рисунке от него не зависит вообще ни на йоту.

Мишутк, зачем вы об этом пишите, если он не спрашивал? Вопрос был про уровень водорозеток

https://t.me/Santehnik_Moskva

Мишутк, удлинители не "для полотенчиков", а просто удлинители
10 милиметровый будет с неполной резьбой. Как раз с удлинителями и придется выпендриваться, на них декоротивные накладки не накрутишь.
При использовании полипропилена вариантов немного на самом деле, вровень с штукатуркой надо делать. Меньше- в плитке будет огромная дыра, не закроется. А больше - смысла нет, штробить больше

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9186

MEGAMASTER, для ремонта перекрывающих кранов в вашей нынешней схеме придется долбать плитку. До входа в плоскость стены весь ПП у вас в виде уголков, нет свободных 15 мм трубы для новой подпайки. Так что демонтаж любого из кранов - это выламывание нескольких плиток (на отгиб трубы для прохода сначала ножниц, а потом паяльника), далее думайте о спаивании после установки нового крана, без американки тут вообще никак. Так что имело смысл поставить американку сразу после крана. Это к вопросу о ремонтопригодности схемы.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9186

MEGAMASTER написал:
Мишутк, возможно вы и правы, но короб в соседнем помещении и без того забит под завязку

Не надо в том коробе плодить лишних труб. Достаточно отверстия доступа к крану (перекрытие и возможность замены).
Да и не верю, что под завязку. Достаточно переделать только верхний подвод. Это один кран. Он должет быть выше ПС, а это целый метр высоты, хоть под потолком делай. Крутить его придется от силы пару раз в жизни после ремонта, если с ПС проблема будет.

Мишутк, возможно вы и правы, но короб в соседнем помещении и без того забит под завязку

Mazayac написал:
MEGAMASTER, дополнил сообщение выше описанием чем плохо то безобразие, что на фото.
Что надо исправить на Вашем фото (без особых затрат вообще: понадобится пара тройников, пара уголков и муфта):

  1. Сместить байпас в сторону ПС.
  2. Убрать с байпаса ШК.
  3. Убрать провал между верхним отводом и подъёмом к ПС.

Всё. Температура ПС будет равна температуре стояка минус 1-2 градуса.
Вот так должно быть (ПС на картинке можно поднять сколь угодно выше отводов стояка):

Mazayac, направление воды какое вы учитываете?

KNOOP, для начала поясните что вас повергло в шок