Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6657577

При заливке теплого пола всплыл кабель, местами просто прощупывается, где-то виден. Финишное покрытие линолеум. Насколько это опасно. Спасибо

Что за кабель . Инструкцию читали?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Eva_200225 написал:
При заливке теплого пола всплыл кабель, местами просто прощупывается, где-то виден. Финишное покрытие линолеум. Насколько это опасно. Спасибо

Eva_200225, теплый пол крепить надо!
Сами делали или рукожопов наняли?

dmitrovski, крепили, видимо недостаточно. Сейчас интересуют последствия и возможность безопасного использования

Eva_200225, не должно быть пустот, и слой стяжки от 2см

Eva_200225 написал:
При заливке теплого пола ...

Eva_200225, то есть положили кабель и залили, скорее всего ровнителем пола? Так?

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Reanimat0r2, так

Eva_200225, это же неправильно! К теплому полу прикладывается инструкция, как и чем замазывать. Обычно я укладываю кабель теплого пола, после этого отделочники ЗАМАЗЫВАЮТ его плиточным клеем, если это плитка (как правило). А если как у вас, линолеум, то после замазки наливной пол.

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Сейчас вопрос в эксплуатации, это безопасно?

Eva_200225 написал:
Сейчас вопрос в эксплуатации, это безопасно?

Eva_200225, сложный вопрос, просто не разу не сталкивался с "оголенным" теплым полом, и как долго он проработает, не прожжет ли линолеум, не могу ответить.

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Eva_200225 написал:
это безопасно

А подумать?

Это и опасно и неразумно. Кабель д.б. в толще, под линолеум особенно, ибо линолеум мягкий.

Лейте ещё 6-10 мм пола.

Такое иногда случается. Не вижу повода для паники. Стамеской вокруг всплывшего кабеля отбейте пол. Сделайте под кабелем штробу. Закрепите его и залейте некратное место наливным полом.

Тёплый пол под линолеум это не очень хорошая идея. Вы рассматривали вариант с инфракрасным полом? Правильно я понимаю, что у вас холодный пол в доме? Если по сути, поддерживаю AndyMirror, лучше дозалить 5-10 мм, хотя это тоже (дозаливка) не приветствуется...Прогрунтуйте как следует перед повторной заливкой. Но гипсовый ровнитель даёт идеально гладкую поверхность, что важно для таких покрытий, как линолеум. Т.к на поверхности линолеума, не зависимо от толщины, проявится самая мелкая шероховатость.

Silver2013, а почему повторная заливка не приветствуется? Спасибо

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Eva_200225 написал:
а почему повторная заливка не приветствуется?

Масло масляное.

Eva_200225 написал:
Silver2013, а почему повторная заливка не приветствуется? Спасибо

Eva_200225, просто потому, что надо за один раз поднимать правильный уровень и кабель тёплого пола крепить к основе, чтобы он не всплывал..... Может кто из коллег имеет опыт повторной заливки. У меня его нет...