2ДОКА Упс, да с ПВХ я дал маху. Спасибо вам и всем - сорри за ошибку.
ДОКА, а что говорит ваш опыт встреч с силиконом на канализации?
===================================
PS Возможно вот отсюда была моя ошибка:
SOUDAL 42A
Высококачественный готовый к применению стабилизированный растворителем клей, созданный на основе полихлорвинила и служащий для высокопрочного и быстрого склеивания элементов из твердого ПВХ. Идеально применяется для склеивания соединения из труб и желобов в сантехнике и водостоках. Беречь от огня.
скажите а зачем использовать силикон,серпянку,жидкие гвозди и прочие если стояк сверлится в отверстие вставляется труба 40,50мм почему предварительно в отверстие не вставить резинку а в неё уже трубу, герметичность обеспечена жосткость также?
bv написал :
может быть (а может и нет) разочарование, когда попробуете ковырнуть....
неужели отваливается ? , а мне казалось адгезия к полипропилену отличная, пробовал на зашкуренную поверхность наносить для пробы, так замучился отдирать, отдирается с "мясом", в смысле тщательно счищать надо.
2=vadim= Ну я себе тоже как-то давно по глупости один стык "уксусным" замазал и тоже пока не течет.... но я о нем помню и думаю, что когда дойдут руки - надо переделывать....
=vadim= написал :
и не изменило своих "параметров".
может быть (а может и нет) разочарование, когда попробуете ковырнуть....
да не настаиваю я ... если есть действительно лучше материал. Просто есть аналогичное соединение слеланное силиконом ("уксусным") года 4 прошло так ни-фига не течёт и не изменило своих "параметров".
=vadim= написал :
вывод он отваливался потому что полипропиленовые детали не крепились дополнительно механически.
Вадим, кроме того, что трубы могут перемещаться от механических воздействий так сказать пользователя, существуют еще и постоянные тепловые циклические воздействия - то теплую воду льют, то холодную - значит остаются хотя и небольшие, но постоянные тепловые сжатия-расширения.
Силикон к пластику канализации имеет адгезию хуже, чем к другим материалам. Следовательно остаётся только вопрос времени, когда стык потечет.
Обьясните мне ваше упрямство в рекомендации применять материал, который для данного применения подходит хуже, чем другие, столь же доступные материалы? Зачем закладывать себе возможную проблему на будущее?
Тюбик водостойких жидких гвоздей с гарантированной адгезией к ПВХ стоит рублей так 90...100, силикон - 70...80. Полоска герлена, которая липнет к чему угодно (кроме пыли ) и которой пофигу будет надежная механическая фиксация (лишь бы руками трубу не выдирали) будет стоить вообще копейки....
Чесслово, просто не понимаю....
На мой взгляд может возникнуть еще одна проблема. У соседей снизу в стояке наверняка есть компенсатор и держится это все только на уплотнительных кольцах. Поэтому при манипуляциях сверху: попытке надеть на трубу или вставить в нее конструкция соседа может сложится как подзорная труба и завалиться внутрь. Это будет "сюрприз" для всех. Лучше все-таки договориться с соседями и подстраховать их стояк во время выполнения работ. Хотя многое зависит от того, кто это будет делать!
2BV
Вы думаете я не читал как отваливался силикон ?, читал : вывод он отваливался потому что полипропиленовые детали не крепились дополнительно механически.
vrong написал :
Цитата:
Сообщение от s_master
На рынке видел специальные отводы для врезки стояк без разбора оного. Точно не могу описать принцип действия, не использовал сам, увидел, спросил, отложил в уголок памяти и пошёл дальше. Должно быть просто, выглядит как отвод вырезанный с частью трубы. В стояке делается отверстие, дополнительный отвод вместе с уплотнителем накладывается на трубу, может приклеевается, и фиксируется хомутами.
Имхо здесь надежность еще ниже чем при втыкании в муфту, ибо здесь мы стыкуемся с горбатой (выпуклой) поверностью стойка, а в случае с муфтой с горизонтальной.
Сегодня специально заехал на рынок и посмотрел на врезку повнимательней. Система проста до безобразия и в то же время надёжна. В стояке длается овальное отверстие в него заводится ответная часть врезки проворачивается на 90 гр и вся конструкция стягивается поджимным кольцом. Монтаж в течении 10 минут.
2BV
над автором только один этаж, силикон там никак не будет держать давление никакое, нужно сделать что-б просто шов не тёк. Механически прикрепить отвод к стояку. Идеально если отвод туго и плотно зайдёт в стояк. И не будет торчать вовнутрь.
На строительном рынке могут приварить любой отвод под любым углом....
=vadim= написал :
по-Вашему, силикон прям растворяется водой на раз.
По практике через некоторое время силикон просто отскакивает от пластика и стык течет. Еще раз скажу - почитайте мнение сантехников, которые переделывали этот силикон через 1...2...3 года.....
Если уж делать, то я бы взял водостойкие жидкие гвозди в которых прямо указано, что они клеят ПВХ.... или сварил бы конструкцию теплом, или .... зафиксировал механически, а стык залепил герленовой армированной лентой.
Но только не силикон....
PS На худой конец и если очень хочется можно бинтовать серпянкой или паутинкой с силиконом внатяг.
А как быть? Внизу тройник под трап, выше крестовина под все оcтальное? Для раковин и унитаза подойдет, а вот для душевой кабины не высоковато ли будет?
2ДОКА
Ну если придираться - там еще есть "не идеально" - 50-ка входит в нижнюю часть 100-ки, а не в верхнюю.... (... и не через плавный переход 50=>100)
Но понимаю, что вам некуда было деваться по высоте....и между стояками плавный переход ну никак не воткнешь....
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.