Мишутк написал: Faust6790, по описаному поведению (работа только при двух включенных узо, выбивание узо при подаче нагрузки) и достаточно простому щитку на фото первая глупейшая ошибка может быть в том, что перепутаны шинки N1 и N2 местами. Либо ошибка при сборке или маркировке, либо вы подключаете фазу на одну группу, а нейтраль на другую шинку. Подключите лампочку к верней группе автоматов (выход однополюсника) и к шинке N1. Все нижние автоматы и узо выключите. Весь верхний ряд включите. При правильной сборке лампочка загорится. При неправильной - нет. Выключите лампочку, включите второе узо. При неправильной сборке при включении лампочки узо вырубится (одно из или оба) - тогда перекиньте лампочку на шинку N2, фазу оставьте на месте. Повторите эксперимент. Если предположение верно, то все заработает. Переклейте бирки на шинках, а с проводов уберите и живите спокойно.
Мишутк, вас понял. Вечером устрою пробный тест. Напишу. Благодарю. Так не додумался проверить.....
SB3 написал:
Может чего автор у себя напутал в линиях розеток и освещения.
SB3, это первая мысль посетившая голову человека, отдающего себе отчёт в том что он не электрик по профессии, то есть меня. Для этого и расписал, что далее опыты проводились с одиноким кабелем 3*2.5 и настольной лампой. Спасибо.
Бинго! Все отсоединил, и действительно ошибка в маркировке перепуты наклейки на шинах и бирки на кабелях.... Как так то.... Ещё до дома не доехал. Но думаю теперь все ок будет.
Вроде аккуратненько все сделано... Даже не мог представить что ошибка такая глупая... Эх. Заранее большое спасибо всем откликнувшимся!!!!
Vadim 161, зубы не заговаривайте). Какой каталог и страница ?
Если Легранд не тянет до Хагера к примеру, который такую таблицу рисует, то это проблемы Легранда и глупых "сборщиков щитов").
MrGalaxy написал:
Товарищи, при чём тут коэффициент спроса применительно к схеме ТС? Оба УЗО 63 А защищены вводным АВ 63 А. Даже при коэффициенте 1 не будет перегруза.
MrGalaxy, я про нагрев). Кроме того при превышении 63А, что там конечно надо включить одновременно настолько , хотя придумать можно).До 1.13 - не отключение, а номинальный ток УЗО не должен превышаться.
Поэтому +1 УЗО и 3 групповых , к примеру, 50А 2Р АВ перед каждым из 3-х УЗО , плюс общее селективное в этажном щите и все АВ 2Р и у автора был бы идеальный щиток)))). Уж не буду про номиналы и пр.АВ подробнее).
Vadim 161, так там речь о вертикальных распределителях))). Нельзя так передергивать).А рисунок - иллюстрация применения этих распределителей ,которая никак не относится к количеству АВ установленных в ряд рядом друг с другом. Это понятно?) Могли бы и три раза по 10 АВ в ряд нарисовать, я бы и в этом случае и не возражал). Поэтому 6 АВ там просто так нарисованы и данный рисунок применительно к АВ не должен восприниматься как руководство к действию.
А в случае автора возражаю против 2х6 АВ) Что там у него ещё под 25А АВ?)
Vadim 161, а где-то рекомендуют перестраховаться, не смотря на рекомендации любого производителя.
Вы попробуйте от них получить оф. ответ, что можно условно ном АВ= номУЗО, только правильно задав вопрос, упоминания наши гост, хар-ки АВ и т.д., а потом поговорим).
SB3 написал:
а где-то рекомендуют перестраховаться
Перестраховываться можно до бесконечности, да только как правило нужды в этом нет.
SB3 написал:
Вы попробуйте от них получить оф. ответ, что можно условно ном АВ= номУЗО
Зачем ? Это и так прописано в инструкции:
Защита от перегрузки:
ВДТ должен быть защищен (со стороны питания или со стороны нагрузки) от перегрузки с помощью автоматического выключателя
или предохранителя, номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ.
Вы бегаете тут по 10 кругу. Как только предъявите гост, что УЗО должно выдерживать ток перегрузки в 1.4 номинала в течение часа и 1.13 сколько угодно долго - вопрос закроем.) А писанина производителей - их кто-нибудь к ответственности привлёк за их советы? - Нет). А советы у них разные).
Заодно напоминаю, что АВВ так и не ответила какой же АВ ставить на линии с их 16А розетками))) А вы тут про УЗО разводите))