Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6678383

Здравствуйте!
Извиняюсь заранее, если что-то на форуме уже есть по моей теме, не нашел среди множества информации. Если есть, прошу скинуть ссылку, а не ругаться. Благодарю!
Теперь по сути дела.
Сначала вводная информация.
Во время расчета системы водоснабжения 2-х комнатной квартиры выбрал коллекторную схему разводки, вводной трубопровод хвс - 3/4", гвс - 1/2". Коллектор хвс дюймовый на 6 отводов 1/2", гвс - дюймовый на 4 отвода 1/2". Места в ванной немного, поэтому решил расположить коллекторы, редукторы и расширительные сосуды в коробе высотой 1 м и шириной 0,7 м, при этом коллекторы располагаются вертикально. Над коробом будет смонтирован бойлер. Соответственно вывод холодной воды на него из крайней верхней точки коллектора (чтоб не было лишних переплетений труб). Коллектор выбрал фирмы Valtec VTc.505. Это коллектор из нержавейки, поперечное сечение дюймового коллектора почти 1500 кв.мм. Коллекторы с встроенными вентилями, кранами побоялся закладывать из-за низкой ремонтопригодности. А из-за нехватки места отдельные вентили не помещаются в моем случае, поэтому решил монтировать на отводы шаровые краны. Прочертил всю систему, чтоб быть уверенным в том, что всё поместится в мой ограниченный объем. И тут меня посетила идея провести эксперимент. Взял алюминиевые банки из под газировки, из них смастерил макет коллектора. Высоту 330 мм, диаметры отверстий под выводы, расстояния между ними сделал как в валтековском коллектор, диаметр, правда, получился немного больше - 50 мм. Одновременность использования потребителей - 4 из 6-ти, поэтому прорезал только 4 отверстия в макете, два снизу и два сверху (согласно своему чертежу). Далее открутил лейку душевого смесителя и к ее шлангу присоединил макет, открыл кран смесителя, держа макет вертикально. Из нижних двух отверстий (отводов) пошла вода, но напора почему не хватило до верхних двух. Перекрыл два нижних отверстия, вода пошла через верхние отверстия, но со слабым давлением. Перевернул макет горизонтально отводами вверх - вода шла через все 4 отверстия. Давление в системе в этот момент было 5,3 бара. После этого у меня ступор...

  1. Почему вода не шла через все отверстия макета в вертикальном положении? Напор ведь более 50 м водяного столба. Из-за маленького сечения шланга душевой лейки?
  2. Будет ли корректно работать валтековский коллектор с кранами?
  3. Может, все-таки стоит заменить его на коллектор со встроенными вентилями и с помощью вентилей потом отрегулировать напор каждого отвода?
  4. Нужно ли сменить положение отвода на бойлер? Например, подключить его с нижнему отводу.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9059

lm-nau написал:
Далее открутил лейку душевого смесителя и к ее шлангу присоединил макет, открыл кран смесителя, держа макет вертикально. Из нижних двух отверстий (отводов) пошла вода, но напора почему не хватило до верхних двух.

В шланге душа уже идет очень слабый поток.

Давление в системе 5.3 бара - замеры были в вашей банке?

Мишутк, манометр устанавливал вместо макета. Установил макет на шланг лейки, офигел от полученного результата, снял макет и на его место на шланг лейки установил манометр

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9059

lm-nau написал:
Мишутк, манометр устанавливал вместо макета. Установил макет на шланг лейки, офигел от полученного результата, снял макет и на его место на шланг лейки установил манометр

lm-nau, корректно было бы вкрутить манометр в банку и смотреть на давление при открытых отводах.
Подключите свою банку непосредственно к стояку, сечение во всем подключении не должно заужаться (т.е. это не шланг душа, не гибкая подводка, не выход смесителя) - честная труба.

lm-nau написал:
Взял алюминиевые банки из под газировки, из них смастерил макет коллектора. Высоту 330 мм, диаметры отверстий под выводы, расстояния между ними сделал как в валтековском коллектор, диаметр, правда, получился немного больше - 50 мм. Одновременность использования потребителей - 4 из 6-ти, поэтому прорезал только 4 отверстия в макете, два снизу и два сверху (согласно своему чертежу). Далее открутил лейку душевого смесителя и к ее шлангу присоединил макет

Спасибо, повеселили