Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6709212

jordan777, попробуйте и вариант

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Вот собственно и рама. Нижняя перемычки вварена пока лишь для фиксации. Куплю отвод, тогда соберу там где должна стоять. Что то похожее получается на раму инсталяции отдалённо напоминающую заводское исполнение?)

АПОСТОЛ, спасибо!

Technik-san написал:

...Варианты есть, к примеру у Valsir

Technik-san, не сразу увидел этот Ваш пост про Valsir.
Судя по фото - уже теплее.
Спасибо.


Это я так понимаю подходит.

jordan777, что у вас получилось в итоге? проект заброшен? чуть отпишитесь по результату, интересны комментарии

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Купил новую в сборе, а из этой полочку на балкон сделал

Ну))) на балкон, в подвал и (далее добавьте кому что удобнее) не поставил. Смена работы и прочие дела отодвинули немного.

Собственно, осталось отверстия для крепления от стены, хомут для отвода и хомут для слива. Покрасить. Ноги как видно регулируются так же как и у заводских. Всё сделано мною в гараже. Только пластины для ног из отходов резанули на лазере.

Собственно "полочка заняла свое место на балконе". Осталось покрасить. Больше никаких доказательства не нужно, что добывал руду и делал профильную трубу не я, а вот остальное изготовление рамы и прочих мелочей, это уже я?

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5506

jordan777, Вы молодец, конечно, но сколько же времени длится Ваш ремонт, и сколько ещё продлится? Так и необходимость может отпасть...

Вадим М, можно в саркофаг ближе к делу переварить.

jordan777 написал:

Собственно "полочка заняла свое место на балконе". Осталось покрасить. Больше никаких доказательства не нужно, что добывал руду и делал профильную трубу не я, а вот остальное изготовление рамы и прочих мелочей, это уже я?

jordan777,

  1. Зря коллекторы сделали не с регулируемыми кранами. Но есть еще шанс поставить на выходе в водорозетки угловые многооборотные, например Shell

  2. Такой гаситель гидроударов лучше не ставить горизонтально - наберет воды и выйдет из строя. Только колбой вверх

BV, за гаситель спасибо, поменяю. Изначально вертикально ставил, потом увидел в примерах работ горизонтально и в инструкции так же.
Регулируемые для возможности поджать поток?
Хотел уйти от кранов возле приборов и вроде когда обсуждали коллектора, разговор был почему то о шаровых кранах. Регулируемые более необходимы для умывальников?. СМ, ПММ, душ можно оставить без них?

BV написал:
наберет воды и выйдет из строя.

Почему?

jordan777 написал:
когда обсуждали коллектора, разговор был почему то о шаровых кранах

На этом форуме разговор о шаровых кранах на коллекторах мог идти только в негативном ключе.

Разговор о коллекторах просто в негативном ключе. Краны без негатива были шаровые.