Добрый день.
Прочитал снип 41-01-2003. Там сказано , что радиатор под окном должен перекрывать не менее 50 % ширины оконного просвета. Я хочу установить рифар монолит с нижним подключением на площадь комнаты 8 м2. Но все калькуляторы выдают 5-6 секций, а это всего 40-48 см, а ширина окна 170 см. Посоветуйте как быть?
Квартира в Москве, в ней прокладывается лучевая система отопления.
Dimixx, в этом СНиП-е: "Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% - в жилых и общественных зданиях".
Aalsol написал:
как называется не знаю, лучевая. Каждая батарея отдельно подключена к системе
Двухтрубная. Я спросил потому, что не представляю калькулятора, что мог бы просчитать однотрубку. В правильном калькуляторе площадь пола не должна быть определяющей. Лучевая схема предполагает собственный ИТП в здании, что позволит использовать стальные панельные радиаторы, что боятся кислорода в воде. Их преимущество в большом ассортименте типоразмеров.
Aalsol написал:
А если стальные то какие самые лучшие?
Aalsol, все одинаковые плюс-минус лапоть. Лучше выбирать те, по которым есть нормальные представители в городе. А то вон повредилась у меня решётка на радиаторе Будерус - и пойди-ка найди её теперь.