Здравствуйте!
Дом ii-68-01/16.
Панель ограждения лоджии длинной 6 метров имеет изгиб со сквозной трещиной ( вероятно, ещё с момента постройки здания в 1980г.)
Можно ли при такой трещине устанавливать тёплое остекление,выдержит ли ограждение нагрузку? (Ясно, что часть нагрузки примет на себя кладка из кирпича, которая будет под ограждением на плите пола лоджии.)
Или ставить только холодное остекление, т.к. оно легче по массе?
Или это, вообще,

аварийное состояние и надо обращаться в УК, или куда-то ещё? Если да, то куда?

П.С.:Понятно, что по фото судить сложно, но очень хочется услышить граммотные советы.

Спасибо!

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Лучше посмотрите как она крепится и пошатайте. Если не шатается, то ставьте, они нас с вами переживут.