Добрый день!
После ремонта магистрали ГВС всего дома (17 этажей) какое-то время текла вода как кофейная гуща, потом стала прозрачной. Но перестал работать установленный у меня в квартире ПС. Стояк выполнен трубами 1”. Подводка к ПС - металлопластом 1/2”. Байпас - 3/4”
Понимая, что холодный ПС- отсутствие циркуляции воды в ПС, ГВС. Снял ПС промыл, вычистил окалину и кофейную гущу. Открывал краны, перекрывающие горячую воду в подводке к ПС: вода фигачит из двух подводок с нормальным напором, то есть засорения в подводке нет. Но ПС холодный. Когда открываю на ПС кран маевского - ПС становится горячим, но при закрытии крана маевского - остывает опять. Но, самое непонятное для меня, что при отсутствии циркуляции в ГВС стояк горячий. Как так может быть? Циркуляции нет, а стояк ГВС горячий? И как аргументировать сантехникам УК что надо восстановить циркуляцию ГВС если стояк горячий? Скажут: у тебя ПС или подводка засорёны...
Попробуйте стравить воздух через гайки, которыми соединен полотенцесушитель. У себя делал так... таз внизу, газовым ключом поочередно потихоньку ослаблял гайки. Сначала шипит воздух, потом начинает идти вода с воздухом. Сливаем, пока полотенцесушитель полностью не станет горячим, вода перестанет шипеть воздухом.
ЮрийС, сделал по Вашему совету- все заработало. Но, прочитав теорию, понял что у меня в месте верхнего подключения есть «горб» и работать будет до первого завоздушивания стояка ГВС (т.е. любом перекрытии стояка). Благодарю за дельный и своевременный совет!