#6687135

Сантехник смонтировал обвязку стояков. Приборы на горячей и холодной воде установлены в разной последовательности (по другому место не позволило). В результате наблюдается почти двойная разница в показаниях манометров на фильтрах горячей и холодной воды. Местный сантехник утверждает, что в стояках давление одинаковое. В чем может быть причина? Редукторы в заводском состоянии.

PGUP, ну так один манометр стоит до редуктора и показывает давление в стояке, второй манометр - после редуктора и показывает ограниченное давление. Конечно показания разные будут.
Почему этот дебил поставил один фильтр после редуктора, вместо того чтобы защитить им нежную поршневую механику - отдельный вопрос, места под него - навалом.

Редукторы, кстати - поршневой шлак. Заклинивают очень быстро.

Регистрация: 17.11.2017 Воронеж Сообщений: 653

PGUP, манометр с б0льшим давлением установлен ДО редуктора. От он и показывает давление стояка.
Одновременно с Зайцем ответил, и да- редуктор шлак, соглашусь с ним во многих пунктах втч и про дебила)))

Понятно, спасибо. Сегодня с ним расстались. Историю с канализацией он после долгой ругани таки переделал за свой счёт, спасибо всем помогавшим

Но в текущей ситуации можно просто редуктором давление подрегулировать?

Регистрация: 17.11.2017 Воронеж Сообщений: 653

PGUP, не нужно ничего регулировать, если до этого не накрутили регулировку редуктора, просто контролировать по манометру не сможете, а давление будет таким как выставлено по заводской настройке.

PGUP, из левого редуктора выкрутить пробочку и на её место - манометр на 6 атмосфер с тыльным подключением:

Тогда по нему можно будет контролировать и настраивать левый редуктор.
А правый - по манометру на следующем за ним фильтре.