Добрый день! Хочется услышать мнение профессионалов и сделать все по уму. Дом 70 -го года постройки, серия II-29. Размещение инженерного оборудования в подвале. Квартира находится на 1 этаже. Есть в квартире стояк диаметром 1 1/2(40 мм), который нужно подключить к стандартной стальной батарее (3/4) 8 секций.
Фото как и какой радиатор установлен сейчас
1.Как такая схема?
Доворить прямо стояк, на него кран и тройниками от стояка сделать подводку на 3/4 к радиатору, гнать через радиатор воду как и изначально было заперев кран на стояке.
2.Как сделать грамотно подключение?
Что насчет байпасов для других стандартных стальных радиаторов (2 шт. - 10 секций, 1 шт. - 14 секций)?
Фото радиаторов сейчас
Как предлагается сделать.
Установить с байпасами (установить на нем шаровой кран) такого же диаметра, что и стояк и подводка к радиатору (3/4). Или байпас диаметром 1/2 и без шарового крана можно сделать?
BV, хочется конструктивного ответа. Тоесть вы считаете что решением будет заужение диаметра байпаса (1/2) и без шарового крана можно обойтись(для трех последних радиаторов)? Эту схему предлагает «жилищник», то что она спорна и так понятно, поэтому и пишу. К теме почитать про установку биметала. Знаете сколько я уже на этом сайте прочиталп статей и 10 мнений по одному вопросу. Только про байпасы есть как минимум 2 диаметрально разные позиции. Поэтому показываю фото и описываю свой случай, чтобы можно было понять необходимость и уместность решений в этом конкретном случае. Также во-первых у меня стальные радиаторы, во-вторых нестандартная толщина трубы стояка, а в-третих дом старый и ситуация нестандартна.
BV написал:
для начала узнать направление движения воды в стояках
и желательно описать скольки этажный дом и как устроена система отопления в целом - П образные стояки, или раздача отопления сверху паралельно по всем стоякам - и тд и тп.
А заужать диаметр байпаса как правило не только бесполезно, но и вредно.
Ставить шаровый кран - замедлить движение воды в стояке, увеличить остывание = рубить сук на котором сидишь.