Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6694530

Купил не глядя терморегуляторы Floureon C16GH1S для теплого пола, а они оказались для котла.
Вроде пишут, что к теплому полу их тоже можно подключить, но я не соображу как

Сзади вот такие вот контактные площадки

L - это фаза, N - нейтраль (ноль). Но у меня два N, а еще куда именно кабель теплого пола втыкать? В SPSD? И что такое NO и NC?

Вот еще картинка

Тут вроде надо к правому N провод от теплого пола подключать, а второй на NO - так?

Пока не попробуешь, не поймешь

Все, разобрался

N и NO - туда провода теплого пола
Чтобы отключить датчик температуры воздуха надо перейти в меню - выключить терморегулятор (Off) и на выключенном нажать книжку - попадаем в меню настроек и там дальше настраивать

Пока не попробуешь, не поймешь

to humbert

NO - Normal open - нормально открытый контакт.
NC - Normal closed - нормально закрытый.

Я перевести умею Я так понял NO - это питание на нагрев, открытие задвижки или еще чего-то. А NC - питание на закрытие.

Пока не попробуешь, не поймешь

humbert, а не смущает, что силовое реле на 3А. Смотрите по нагрузке Вашего теплого пола.

Ilun, теперь смущает Но т.к. уже куплено и установлено, то заменим на нормальный как сгорит.

Не обратил внимание на такие параметры. Хотя там написано 3.6 кВт нагрузка, а полы у меня 450 Вт - вроде прохожу по параметрам.