jbsilence, я не разу не щупал эти Рифары. Есть у них в термостатическом клапане предварительная настройка? Если есть, может стоит её покрутить?

jbsilence написал:
по словам продавца из-за недостатка давления в 2 атмосферы

Продавец несёт абсолютную чушь. Теплоотдача конвекторов/радиаторов не зависит от абсолютного давления.

Про преднастройку клапанов верно выше написано. Но они с завода в положении "максимально открыто", поэтому вряд ли причина в этом.
Снимайте термоголовки, смотрите на какой цифре стоит риска.

Регистрация: 24.09.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 14

Я так понимаю сейчас стоит на максимуме. Выкрутить имеется ввиду полностью ее из радиатора? Что в ней можно увидеть?

jbsilence, настроена на максимум. Ничего выкручивать не надо.
При тройниковой разводке на ближних к подаче радиаторах эти клапаны должны быть прижаты в меньшее значение.

Регистрация: 08.01.2020 Зеленоград Сообщений: 2

jbsilence, здравствуйте, вам удалось найти решение? у меня похожий случай

W!Za написал:
вам удалось найти решение? у меня похожий случай

Проблема подключения бимрадиаторов к стояку с нижней подачей по стандартной для чугунных радиторов схемой - рассмотрена очень подробно в теме - https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.01.2020 Зеленоград Сообщений: 2

Inch1964, спасибо