jbsilence, настроена на максимум. Ничего выкручивать не надо.
При тройниковой разводке на ближних к подаче радиаторах эти клапаны должны быть прижаты в меньшее значение.
jbsilence написал:
по словам продавца из-за недостатка давления в 2 атмосферы
Продавец несёт абсолютную чушь. Теплоотдача конвекторов/радиаторов не зависит от абсолютного давления.
Про преднастройку клапанов верно выше написано. Но они с завода в положении "максимально открыто", поэтому вряд ли причина в этом.
Снимайте термоголовки, смотрите на какой цифре стоит риска.
Mazayac, Вот, но я предполагаю что это еще может быть связано с тем, что помимо 3-х таких рифаров, установлен еще 3-метровый внутрипольный конвектор и 2-метровый напольный (которых кстати вообще чуть-чуть теплые), но это по словам продавца из-за недостатка давления в 2 атмосферы.
jbsilence, да, у панельников подача ближе к середине радиатора, у биметаллического Рифара - наоборот.
Хорошие радиаторы, непонятно зачем деньги тратили на замену.
Фото выложите, невероятное что-то происходит, не может не измениться прогрев.
Mazayac, не, беда только у меня, так как у остальных штатные радиаторы, греют нормально (ну или никто не жалуется). Купил сегодня обратный бинокль, завтра поставлю и отпишусь что получилось
jbsilence, пусть УК или кто там у Вас есть, приводит систему в порядок. Перекинуть пару труб на коллекторе - это быстрее и дешевле на порядок, чем менять подачу с обраткой у радиаторов. Может эта беда вообще во всех квартирах - так поможете целому дому.
Mazayac, ну к котлу у меня нет доступа, так как это многоквартирный дом. Предполагаю то нужно поставить перекрестный бинокль, который поменяет местами горячую с холодной
jbsilence, да, судя по сайту производителя, для Rifar Base Ventil подача должна быть с краю радиатора, обратка - вторая от края.
Сколько таких радиаторов в квартире? Все одинаково себя ведут?
jbsilence написал:
Попробовал его закрыть, полностью закрутив внутреннюю головку (не знаю как это правильно называется). Через пару часов посмотрю на изменения температуры
jbsilence написал:
Байпасс перекрыл способом, который выше писал, в итоге радиатор остыл
Скорее всего, Вы перекрыли подачу в радиатор. Пощупайте при холодном радиаторе саму Н-образную железку. Она тёплая или нет. Если холодная, бай-пасс уже перекрыт. Смог найти только такую схему этого устройства
Lukianos написал: cineman, у знакомых в одноэтажном многоквартирнике на 8 квартир собственники коллективно заменили радиаторы за свой счёт. Котёл стоит в подвале. Подача нижняя. Полубиметалл не прогревался. Поставили после котла мотор, циркуляционный насос. Скорость минимум 40 л/мин. Теперь радиаторы прогреваются.
Lukianos, в огороде бузина. с Вами что то случилось. Ещё вчера Вы писали правильные вещи.
cineman, у знакомых в одноэтажном многоквартирнике на 8 квартир собственники коллективно заменили радиаторы за свой счёт. Котёл стоит в подвале. Подача нижняя. Полубиметалл не прогревался. Поставили после котла мотор, циркуляционный насос. Скорость минимум 40 л/мин. Теперь радиаторы прогреваются.
cineman написал: jbsilence, на фото виден Н-образный узел подключения с бай-пассом для однотрубных систем. Нужно понять от чего он там оказался, по глупости (жадности) снабженца, или есть другие причины. Начните с полного перекрытия бай-пасса. Это может поднять перепад на радиаторе.
jbsilence написал:
давление в системе 2 атмосферы по словам техника
Это давление к прогреву радиатора отношения не имеет.
cineman, лучше подключать вообще без бай-пасса? Попробовал его закрыть, полностью закрутив внутреннюю головку (не знаю как это правильно называется). Через пару часов посмотрю на изменения температуры
jbsilence, на фото виден Н-образный узел подключения с бай-пассом для однотрубных систем. Нужно понять от чего он там оказался, по глупости (жадности) снабженца, или есть другие причины. Начните с полного перекрытия бай-пасса. Это может поднять перепад на радиаторе.
jbsilence написал:
давление в системе 2 атмосферы по словам техника
Это давление к прогреву радиатора отношения не имеет.