Alexey_111 написал:
Мне кажется, что перепад давления маленький, если это так, можно это как то решить?
как-то наверное можно, а может и не можно
Пожалуйста думайте, перед тем как задать вопрос, принимая во внимание, что никто из читателей у Вас в гостях не был и имеет информацию о системе только ту, которую Вы предоставили. А инфо этой - крайне мало.
BV, на остальных радиаторах стоит термоклапан, на этой сняли, когда проверяли почему не работает. Мне кажется, что перепад давления маленький, если это так, можно это как то решить?
В двухтрубной системе не установлены термоклапаны.
За счет них - весь поток тепла не идет через ближайший к вводу радиатор.
Систему надо переделывать. Ставить клапаны с преднастройкой на все радиаторы. Без этого - нормально работать не будет.
Здравствуйте, такой вопрос, квартира 8 этаж из 14. Не работает радиатор в одной комнате из 3. Подача до батареи по полу (разводка отопления осуществлена застройщиком под стяжкой). Ситуация следующая, в одной из комнат радиатор не нагревается, приходили ребята из Жека давление есть , радиатор чистый (промыли), если начать спускать воду из системы труба быстра нагревается, как только отключили спуск воды и включили в систему радиатор снова начинает остывать. ЖЭК не знает что делать в такой ситуации.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.