Всем привет, имеем два окна 1500х1500, профиль 82мм Veka. Окна установлены на рамные анкера в кирпичном многоэтажном доме, по 14 анкеров на каждое окно. Окна стоят на подставочном (базисном) профиле с приклеенной внизу лентой псул, подкладок внизу нет, плоскость специально была выровнена для установки без подкладок по низу. Плоскость прилегания к четверти тоже была предварительно выравнена для безпроблемной установки с лентой псул. Откосы остаются такими как есть-кирпичными (ремонт в стиле лофт). Что мне не нравиться, это клинья по всему периметру (под каждым анкером кроме низа), стоит все очень плотно, я бы сказал монолитно, боюсь не сдавит ли окно или не треснет ли оно от перепада температур зима-лето. Смотрел много видео с установкой на анкера, клинья везде только для выравнивания по низу ставят, хотя по госту должны быть по углам. Думаю убирать клинья и просто запенить шов или оставлять как есть и пенить? И второй момент даже если убрать клинья и оставить свободу для окна, по бокам и сверху все равно будет заделаны щели между стеной и профилем раствором цпс на глубину 15-20 мм, чтобы по фактуре не отличалось от кирпичной кладки, то есть окно будет снова зажато и не иметь свободы для расширения. Как лучше поступить? Добавил опрос.

- любой из предложенных вариантов в опросе имеет право на существование.
Хотите "ИДЕАЛ"? - загуглите норматив 20-ти-летней давности... Так называемый "ИЛБРУК-Монтаж"
И, ОПЯТЬ-же... При покупке окон - при заключении договора - способы монтажа - оговаривались?

В обычном варианте - (в зависимости от опыта и квалификации монтажников) - раму ставят ... ХОТЬ НА ЧТО-ТО. Выравнивают горизонт. "ЦЕНТРУЮТ.". Проверяют вертикали. Бывает - заклинивают, бывает - просто, один "придерживает", второй сверлит и крепит.
(что при сверлении и креплении рама элементарно может "уйти" на пару-тройку миллиметров - это уже мало кого волнует). После чего - быстренько запенивают. Накидывают створки, лепят на фурнитуру декор. Отлив-подоконник... ВСЁ, остальное - отделочники "исправят".
Смогут клинья распорные выбить - хорошо. Не смогут - обрубят-обломают и заоткосят...
Если после выбивания клиньев - что-то запенят - уже хорошо. А, то и так - накидают поверх ротбанд или спрячут дырки под пластиковые откосы.

Destroyer 666 написал:
с приклеенной внизу лентой псул,

Что за лента внизу?
ПСУЛ - обыкновенно клеится по периметру рамы - где рама "ставится в четверть". Ещё полдюжины с лент и наклеек - для разных вариантов монтажа... - хоть пара других видов присутствует?

Регистрация: 01.10.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Под подставочником именно псул, снаружи пропенено, гидроизоляционная лента и отлив. Внутри ленту нет возможности приклеить, так как откосы остаются как есть. Мне главное понимание, что с окнами ничего не произойдет от такого количества клиньев, расширяться -сужаться некуда, лишь бы не лопнуло по шву. Окно стоит идеально ровно, проверял по нивелиру.

Регистрация: 01.10.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Сутки прошли, 75 просмотров, один ответ... Хочу услышать мнения нескольких мастеров.

Регистрация: 01.10.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Решили демонтировать и установить на анкерные пластины.

Destroyer 666 написал:
Решили демонтировать и установить на анкерные пластины.

Destroyer 666, заняться нечем?что это изменит?

Регистрация: 01.10.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

окна не будут сдавлены клиньями

Destroyer 666 написал:
окна не будут сдавлены клиньями

Destroyer 666, а что, их так просто нельзя удалить?и это, сейчас 2/3 всех окон устанавливают на турбовинты, которые фиксируют профиль на своей резьбе, т.е. получается тоже окна расперты, но эпидемии треснутых окон не наблюдается. так что вытащите их и всё, пусть окна остаются на 14 анкерах.

Регистрация: 01.10.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

а если вообще не убирать клинья, на сколько вероятно, что их сдавит? сильно ли кирпичный дом гуляет от перепада температур?

Destroyer 666 написал:
а если вообще не убирать клинья, на сколько вероятно, что их сдавит? сильно ли кирпичный дом гуляет от перепада температур?

Destroyer 666, самое главное чтобы углы окна не были жестко зафиксированы. не сильно.

Регистрация: 01.10.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Углы вообще свободны, отступ по краям по 20 см до анкеров.

Destroyer 666 написал:
Углы вообще свободны, отступ по краям по 20 см до анкеров.

Destroyer 666, ну тогда успокойтесь