Отпишусь о результатах, по факту кучи разговоров и консультаций с разными потенциальными исполнителями - никто ничего не знает, либо говорят ставьте насос, либо и так должно работать (мол проблема в УК/стояке), все решения на свой страх и риск, внятных рекомендаций ни от кого не было. В итоге переделали следующее:
Заменили трубы 20 на 25
Приподняли полотенцесушитель, те он стал выше верхнего отвода
Убрали изгиб трубы верхнего отвода, т.е. стала просто по прямой
Результат (фото ниже): стал достаточно горячим всегда, но конечно не кипяток, те температура все равно ниже стояка, рука нормально терпит. При нормальном разборе (например душ в течение минут 15) становится "кипяток", долго держать руку практически невозможно. В целом результат на 4, в ванной заметно теплее + стало можно им пользоваться для сушки вещей. Далее видимо только к УК, но им что-то доказать конечно будет трудно..
cherepan, повторюсь: ничего никому УК не должна в данном случае. Стояк горячий, в норме, а установленный непроектный ПС - проблема жильца.
Для идеала надо переделывать стояк, перенося отводы по высоте, о чём также писалось выше.
Очень и очень хорошо, что без такой переделки удалось запустить полотенчик, пусть не в полную силу.