Добрый день,вопрос в следующем ,на доме вводной автомат 40А ,в щитке на 32а далее РНна40А и по группам все поделено,планируется варочная на 4,5-6 квт ,диф автомат шнайдер на 25а 30ма,сейчас стоит после РНна40А ,но боюсь что 32а будет маловато для всего дома,а при замене в щитке с 32 на 40 а придется менять и РНна40А ,можно подключить варочную непосредственно в щитке ответвлением от щитового 32а?или предложите свои варианты .Буду благодарен
Игорь Дм написал:
Добрый день,вопрос в следующем ,на доме вводной автомат 40А ,в щитке на 32а далее РНна40А и по группам все поделено,планируется варочная на 4,5-6 квт ,диф автомат шнайдер на 25а 30ма,сейчас стоит после РНна40А ,но боюсь что 32а будет маловато для всего дома,а при замене в щитке с 32 на 40 а придется менять и РНна40А ,можно подключить варочную непосредственно в щитке ответвлением от щитового 32а?или предложите свои варианты .Буду благодарен
Игорь Дм написал:
Добрый день,вопрос в следующем ,на доме вводной автомат 40А ,в щитке на 32а далее РНна40А и по группам все поделено,планируется варочная на 4,5-6 квт ,диф автомат шнайдер на 25а 30ма,сейчас стоит после РНна40А ,но боюсь что 32а будет маловато для всего дома,а при замене в щитке с 32 на 40 а придется менять и РНна40А ,можно подключить варочную непосредственно в щитке ответвлением от щитового 32а?или предложите свои варианты .Буду благодарен
Radio, автомат на 40А может испытать нагрузку и в 58А,ток неотключения у него 45А ,а РН на 40А и как ни крути выше сорока начнет заметно грется и гореть не дай бог. Поэтому надо выбирать с запасом по мощности ,как и УЗО