Добрый день.
Помогите правильно подключить радиатор указанный стрелкой (там с\у)
Однотрубная система, шаровые краны с обеих сторон радиатора и терморегулятор на входах
Основная магистраль 25мм, подьёмы и спуски на 20мм.
Если я на радиатор от магистрали (зеленая полоса) подам так близко подачу и обратку в радиатор вообще кипяток попадать будет или будет мимо радиатора пробегать? Как верно поступить?
ahtohss22, ну во-первых это вообще получается ленинградка, так-то однотрубная в пределах квартиры, но выходит и заходит в двухтрубку (судя по схеме), во-вторых на терморегуляторе есть преднастройка, вот с ней и надо заниматься.
И судя по описанию, теплоноситель идет против часовой по квартире. Значит преднастройку уменьшать, чтобы меньше теплоносителя шло в нее. Ну или наоборот, если наоборот
А вообще это кто такую систему вообще сделал, интересно?
Хотя если не квартира, а частный дом, то там котел, ок, понял.
Inch1964, насколько помню, писал, что однотрубная ленинградка самое худшее в таких делах, может лучше тогда переделать на тупиковую двухтрубку?
Mandalore105 написал:
Inch1964, насколько помню, писал, что однотрубная ленинградка самое худшее в таких делах, может лучше тогда переделать на тупиковую двухтрубку?
Однотрубка тоже имеет право быть, если её правильно рассчитать. Но в ней очень часто делают недостаточные диаметры магистралей и подводок к радиаторам.
А если делать правильно, то по арматуре однотрубка будет дороже двухтрубки. А уж если использовать термоклапаны, то ещё дороже.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.