Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6718427

Приветствую форумчане. На лоджии французское остекление устанавливал застройщик (прошел где-то уже год).

Возникла проблема: штапик на углах стыкуется не плотно и из этих щелей дует неистово. (как-то даже эти щели промазывали жидким пластиком)

Снял штапики и обнаружил такую картину - под окнами которые не открываются есть дренажные отверстия из которых дует мама не горюй + некоторые щели со стороны улицы (в местах стыков рамы).

И так же примерно по этой же причине в дожди из уголков где стыкуются штапики, я получаю влагу на пол.
Вопросы:

  1. Нужны ли окнам которые не открываются дренажные отверстия? Если не нужны, герметизируем герметиком? Если нужны, как снизить дикий поток ветра на углах стыков штапиков?
  2. Фото ниже, это норм? странно резинка сделана (дует так же из этого места)

akobabkov написал:
странно резинка сделана

Да, резинка сделана действительно странно

akobabkov написал:
Нужны ли окнам которые не открываются дренажные отверстия? Если не нужны, герметизируем герметиком? Если нужны, как снизить дикий поток ветра на углах стыков штапиков?

Можете на свой страх и риск залепить дренажи...
Но, лучше герметизировать... стыки штапиков.
Резинка - кстати или нет, сделана "как обычно" и ничего странного не нахожу.
Если уж дует из стыков штапиков - то, естественно, будет дуть и около верхней петли.

Крашер написал:

akobabkov написал:
Нужны ли окнам которые не открываются дренажные отверстия? Если не нужны, герметизируем герметиком? Если нужны, как снизить дикий поток ветра на углах стыков штапиков?

Можете на свой страх и риск залепить дренажи...
Но, лучше герметизировать... стыки штапиков.
Резинка - кстати или нет, сделана "как обычно" и ничего странного не нахожу.
Если уж дует из стыков штапиков - то, естественно, будет дуть и около верхней петли.

Крашер, понял, принял Спасибо.

Ой сомневаюсь, что вам жидким пластиком стыки штапиков промазывали. Вы их не оторвали бы. Купите синтесил квилоса мультиюзо.
Или настоящий жидкий пластик фирмы Космофен. И промажьте стыки штапиков и стыки импостов. Предварительно зазоры очистить от пыли и грязи.
Дренажные отверстия не рекомендую закрывать. Возможно выпадение конденсата в раме, под стеклопакетом. Ведь не зря же они сделаны, эти дренажи.

Насчёт верхней петли. У двух контурных пвх окнах верхняя петля всегда так стоит.
ВСЕ ОКОННЫЕ КОМПАНИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФУРНИТУРЫ знают об этой проблеме и молчат. В 80% с верхней петли всегда "сифонит".