Подскажите пожалуйста.
От застройщика досталась электрика с автоматами на розетки 25А на освещение 16А. Если посмотреть рекомендации электриков в интернете все пишут что нужно ставить автомат на розетки 16А и 10А на свет. К тому же в некоторых статьях читал что допустимый длительный ток например для кабеля 2.5 мм2 всё-таки 25А. Выходит что застройщик прав? Если нет то какие нормативные документы он нарушает?
Вы правы почти на счет всего. Кроме самих характеристик автоматов. Из-за коэфф 1,45 получается, что автомат 16А может отключиться при 23,2А и то при длительной нагрузке. Можете посмотреть тесты на ютюбе.
Нет, конечно. Там и сечения 2.5 нет. Хорошо если 2.25, а то может и ниже 2.0 вообще ...
Проект проектом, а реальность она иная.
Т.ч. и сечение измерьте.
Arturos, Зачем Вам эти знания? Все равно для себя имеет смысл поставить нормальную автоматику.
Честный кабель 2.5 может длительно держать 25А, но при условии открытой прокладки с нормальным охлаждением.
(хочется пунктик документа - гуглите по ГОСТам )
В квартирах по условиям прокладки - все же максимум 20А, и тем более учитывая кабель НЕ ГОСТ. А если совсем НЕ ГОСТ, то и 16А
Arturos написал:
BV, иными словами при таком положении дел лучше поменять электрику в квартире?
Мы не знаем какое у Вас положение электрики. Или Вы должны в этом разбираться или Ваш электрик.
Кроме сечения еще млн всего нужно знать - проект, кол-во веток, ...