Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6720692

дом из блоков в ряд выложен кирпичем , решили утеплить пенопластом поверх клеили сетку и короед через 2 месяца отлетело , в чем причина

в нарушении технологий.
Только не спрашивайте "где", потому как вы не сказали "как именно, и чем именно" ...

Алексей 1111qq, из-за наклееной сетки

dmitrovski написал:
Алексей 1111qq, из-за наклееной сетки

dmitrovski, там на фото ... занавески из тюля, а не сетка

Алексей 1111qq написал:

дом из блоков в ряд выложен кирпичем , решили утеплить пенопластом поверх клеили сетку и короед через 2 месяца отлетело , в чем причина

Алексей 1111qq, Расскажите что и как вы сделали и тогда можно будет дать комментарии.

BV,

поверх клеили сетку

nadegniy, сетку армирующую клеили на цементную Штукатурку геркуле

BV, сетку клеили на цементную Штукатурку геркуле , потом уже наносился короед

Алексей 1111qq написал:
сетку клеили на цементную Штукатурку геркуле

а надо было клеить на цементный клей.
"штукатурка геркуле" для таких дел не годится.
.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Грэй написал:
"штукатурка геркуле"

Прямо древней Грецией пахнуло.

Посмотрел в поисковике и плакалъ. Она для внутренних работ.

Алексей 1111qq написал:
nadegniy, сетку армирующую клеили на цементную Штукатурку геркуле

Алексей 1111qq, Экономия и кроилово приводит к попадалову!

Грэй, AndyMirror,

Так кроме того что нужно было наклеить сетку, ее еще нужно было дюбелями прикрепить, это же логично.
А по поводу что отвалилась, может где-то вода затекла?

Dima0089 написал:
Так кроме того что нужно было наклеить сетку, ее еще нужно было дюбелями прикрепить, это же логично.
А по поводу что отвалилась, может где-то вода затекла?

Dima0089, Сетка и дюбеля это вы вообще о чём пишете?