Всем доброго времени суток. Ситуация в следующем, лет 20 назад, когда еще не было интернета, да и сотовой связи, по крайней мере в нашем регионе, поэтому советов спросить было негде, так вот в то время был установлен газовый котел АГОВ в дом и сварено отопление "по старинке" - с разгонной петлей, с уклоном на каждый погонный метр, с расширительным бачком на чердаке, короче по всем правилам. Отопление работало на ура, но лет 5 назад постепенно пропала самоциркуляция (то ли от покосившего фундамента, то ли от землетрясений-уже 3 раза за этот период )проблема была решена путем врезки в обратку циркуляционного насоса . Теперь пришла очередь замены котла - отжил свое, но в ввиду неблагоприятного денежного положения хочу поставить котел б/у той-же серии. Хочу убрать разгонную петлю и расширительный бачок, т.о. труба от котла до металлической(основной) будет из армированного полипропилена. Теперь сам вопрос:

  1. насколько можно занизить диаметр полипропиленовой трубы, чтобы все работало хорошо и 2-ое хотелось бы провести тепло в цокольный этаж (подвал)чтобы было более комфортно в доме, как это сделать лучше: с обратки основного отопления или вторым контуром с подачи через тройник с последующим соединением обратки обоих контуров перед циркуляционным насосом и каким диаметром трубы это лучше сделать.Исходные данные - диаметр трубы отопления 57мм, протяженность отопления примерно 35 метров. Прошу прощения за свой русский и технический язык. СПАСИБО ВСЕМ откликнувшимся

ДенВП написал:
но лет 5 назад постепенно пропала самоциркуляция (то ли от покосившего фундамента, то ли от землетрясений-уже 3 раза за этот период )

скорее всего - от отложений, тк вряд-ли промывали систему от них

ДенВП написал:
Хочу убрать разгонную петлю и расширительный бачок,

зря!!!

ДенВП написал:
т.о. труба от котла до металлической(основной) будет из армированного полипропилена.

Так не делают. От котла - сталь!

Да и вообще - безопасней с точки зрения отключения электричества оставить гравитационную систему, немного потрудиться и привести ее в порядок....

ДенВП написал:
бы провести тепло в цокольный этаж (подвал)чтобы было более комфортно в доме,

а вот тут без насоса никак, и если насос только на эту часть, то ее надо гидравлически развязать с основным отоплением, которое может быть энергонезависимым.

ДенВП написал:
с расширительным бачком на чердаке, короче по всем правилам. Отопление работало на ура, но лет 5 назад постепенно пропала самоциркуляция

Вот это может быть связано. Бачёк желательно ставить так, чтобы шлак с него, не попадал в систему, а оседал на дно самого бака. Ржавчины там много, т.к. есть кислород внутри. У меня бак стоял на чердаке, прямо сверху стояка(вертикальное снижение),когда убирали косяки системы, этот стояк был полностью забит ржавчиной. Вся эта гадость сыпалась с расш. бачка, сверху и налипала на трубу. Остальные трубы системы были идеально чистые.

ДенВП написал:
хотелось бы провести тепло в цокольный этаж (подвал)чтобы было более комфортно в доме

Вам лучше оставить гравитационку, а чтобы добавить скорость циркуляции и добавить контур ниже уровня, можете врезать в трубу инжектор(две противоположно изогнутые трубы 1/3 диаметра основной), развести пластиком, через насос. Себе также сделал, затраты минимальные, работает хорошо, не нужны ни какие клапаны и байпасы, ни что не прикипит и не заржавеет.