#6722774

Добрый день, ищу помощи, имеется котел Протерм скат Ray на 18квт.Возможно ли его "заставить" работать от 230вольт по временной схеме,пока нет 380.Много от него не нужно нам и 5квт хватит.Спасибо за идеи.

ученый69 написал:
Возможно ли его "заставить" работать от 230вольт по временной схеме,пока нет 380.

да

BV, Не подскажете как это реализовать?

ученый69 написал:
котел Протерм скат Ray на 18квт.

Технической информации по нему не много, поэтому однозначно ответить не могу. В частности не понятно есть ли там защита от неполнофазного режима. Потому как этот котёл уже не старые безмозглые кипятильники, а обладают каким ни каким, а электронным управлением. А ещё не ясна схема включения ТЭНов. В любом случае, можно попробовать 2 способа, от которых котлу точно не поплохеет, но позволит снимать 6 Квт.
Способ 1: просто подключить фазу и ноль, при этом, нужно найти фазу, от которой питается управление котла. и если повезёт он заработает и не уйдёт в ошибку.
Способ 2: подключить фазу и ноль, при этом установив перемычки между фазами на клемной колодке. При успешном запуске, ограничить его мощность установками в меню.

Мегавольт., Спасибо, я так и сделал ,вариант 2, на пару недель нужно было всего. Не замерзли.

ученый69 написал:
Мегавольт., Спасибо,

Не за что. Рад что смог помочь.