Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6723712

Вообщем-то имеем ТТ котел с пеллетной горелкой. Однотрубная система отопления в железе. Здание 100 квадратных метров. Котел в подвале. Насос на обратке. Фото прилагается. Открытая система. Нет бойлера и теплых полов. Только отопление. (ну и электрокотел на всякий пожарный)

ссылка

Как правильно топить в межсезонье и что для этого нужно? Для достижения 20 градусной температуры воздуха достаточно выставить 40 градусов на котле, на обратке будет где-то 37. Этого достаточно для комфортной температуры, но виден конденсат на рубашке котла, что ведет к его выводу из строя раньше чем надо.
В таком случае как организовать 60 градусов на обратке, если такую температуру и не надо? Есть трехходовой клапан на 60 градусов, его можно применить для создания малого круга как в авто? Или нужно что-то более серьезное?
На данный момент проводим эксперименты тем что "задушили" все батареи и довели котел до 60 градусов, посмотрим как поддержится температура только от труб, но это в любом случае не очень комфортно

Чтобы не было конденсата, ваша система отопления должна быть спроектирована так, чтобы температура ТН в обратке котла была не ниже +60 градусов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ssesov34, вот также и ваш теплообменник котла сдохнет от кислотного конденсата.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Заказать проект у грамотного проектировщика ОВ.

Опять деньги клянчит. Что за бригадир

kum3 написал:
Опять деньги клянчит.

ПроФФессия у него такая...

ssesov34 написал:
Есть трехходовой клапан на 60 градусов, его можно применить для создания малого круга как в авто?

Нужно.

А можно без проекта по простому, минимальными усилиями? Типа примерно схематично показать как поставить трехходовой между подаче и обраткой, что еще нужно поставить?
Сложностей накрутить можно, но наверняка можно и проще?

Пока что заглушили все батареи, температура котла 62, подачи 60, обратка на пару градусов меньше. В здании 20 только от труб. Все работает теперь как надо без проектировщика? )) А будет холодней можно и батареи чутка приоткрыть. Но все таки хотелось бы по правильному )

ssesov34 написал:
схематично показать как поставить трехходовой

ssesov34,Загрузите вопрос Яндексу. Организация подмеса ТТ котла Там и картинки и видео... Не нашел я у себя подходящей схемы....

Что-то особо толком ничего нет для однотрубной системы. Теоретически: Между подачей и обраткой ставим трубу с трехходовым. Вначале за счет трехходового по малому кругу происходит быстрый нагрев котла до 60 градусов. А выше 60 трехходовой закрывает малый круг и теплоноситель идет на большой круг? В этом случае идет ли подмес с малого круга на обратку? закрывается ли трехходовой полностью? Как долго будет нагреватся большой круг если трехходовой будет закрыватся/открыватся после остывания? И прогреется ли вообще система в целом в таком случае? Что если нужно в межсезонье топить градусов 40?