Доброго времени суток.
Прошу помощи в поиске неисправности генератора!
История такая... Было на ремонте 2 генератора сабж и такой же, но однофазный (ТСС SGG 5600 E1). Оба требовали замену сальника на двигателе. Работа сделана, сальники заменены. После сборки, однофазный заработал без проблем. А с 3-х фазным проблема: двигатель заводится, но напряжения на выходе нет. AVR менял и с рабочего генератора, и на новый - результат 0. Пока перетыкивал AVRки из 4-х контактного разъема выпали провода со стороны обмоток (пара белых и пара коричневых). Собрал по памяти обратно, но не факт что правильно. Далее, пробуя разобраться в проблеме, менял провода местами (попарно) результат 0. Имеет ли значение направления обмоток в разъёме?
На одной паре проводов, при работе двигателя 0,8В, на второй 0, напряжение на щетках 1,4В
Сопротивление ротора 77ом, обмоток, что идут на AVR 0,2 и 1,2 Ома.
Есть еще один нюанс: замену сальников проводил сразу на обоих генераторах и возможно перепутал роторы. Могло ли это повлиять на неисправность? По идее они (роторы) должны быть одинаковые.
Куда копать, с чего начать (продолжить)?

После повторного вскрытия обнаружена оплавленная обмотка альтернатора, что странно. Всем спасибо, тему можно закрывать