В квартире ставил новую розетку. Подключил таким образом см. фото (от алюминия на медь через клемники ваго с пастой) а медь уже в розетку. Почему я решил сделать таким образом: размышлял так: паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене. Есть нюансы или правильно думаю? (Я не электромонтажник) И второй момент, насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
Prof83 написал:
В квартире ставил новую розетку. Подключил таким образом см. фото (от алюминия на медь через клемники ваго с пастой) а медь уже в розетку. Почему я решил сделать таким образом: размышлял так: паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене. Есть нюансы или правильно думаю? (Я не электромонтажник) И второй момент, насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
Не надо их трогать. Ухудшение надёжности, которое Вы сделали, ни к чему хорошему не ведёт.
паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене.
Потому что вот эти рассуждения - глупость.
Паста не защищает ни от чего. Контакту розетки всё равно, что в неё зажать. Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой. Все сгоревшие клеммы, фотографии которых гуляют в интернете, соединяли медь и алюминий.
паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене.
Потому что вот эти рассуждения - глупость.
Паста не защищает ни от чего. Контакту розетки всё равно, что в неё зажать. Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой. Все сгоревшие клеммы, фотографии которых гуляют в интернете, соединяли медь и алюминий.
Rumato,
Паста убирает окисел вроде бы...или мешает ему образоваться в области прижима. Или для чего тогда ее закладывает производитель?
"Контакту розетки всё равно, что в неё зажать"
Я правильно понимаю, что большинство современных контактов у розеток имеют латунные клеммы?
Если да, то подключать в них алюминиевый провод нельзя т.к. эти материалы не совместимы, как несовместимы с алюминием никель, стали и наконец, медь.
"Прижим винтом для алюминия надёжней чем пластинкой"
Тоже очень сомнительно. Алюминий мягкий именно поэтому везде в интернете рекомендуют протягивать зажимы с алюминием. Пружина же, на то и пружина, что будет прижимать даже если материал деформируется + излишнее усилие на винт может утончить соединение.
Prof83 написал:
В квартире ставил новую розетку. Подключил таким образом см. фото (от алюминия на медь через клемники ваго с пастой) а медь уже в розетку. Почему я решил сделать таким образом: размышлял так: паста защитит алюминиевый провод от окисления, пружинная клемма будет лучше контактировать с алюминием нежели болтик в розетке, соответственно медный провод лучше зажмется в самой розетке, в будущем реже придется шевелить старый аллюминий, который может обломиться при подтяжке розетки или ее замене. Есть нюансы или правильно думаю? (Я не электромонтажник) И второй момент, насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
Prof83,
а чем вас старые проводники (алюм) не устроили, что вы решили пойти путем тов. Ульянова?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ВАГИНЫ, плоско пружынные клеммы, так называемые без винтовые, самозажымные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по инстинкту самосохранения здравомыслящего человека НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, розетках, щитах, про что уже давно ПРЕДУПРЕЖДАЮ ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового!
Например на этом форуме в теме .
В теме дополнял, что плоско пружынные клеммы, так называемые без винтовые, самозажымные, НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они НЕ выдержат импульсный ток, который выдержыт жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме !
Обратите внимание изоляция жыл НЕ повреждена!
То есть ВАГИНЫ для стационарной проводки используют НЕ понимающие в электо/пожаро безопасности, а после прочтения моего ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ продолжают использовать за деньги заказчиков УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
Prof83 написал:
насколько по вашему необходимо трогать остальные розетки, которые исправно работают, чтобы заменить их на более качественные и заодно сделать провода так как описал выше?
Это совершенно не нужно делать.
Есть прАвило - "не трогай то,что исправно работает"
Prof83 написал:
Можно подробнее, почему такой способ считается ухудшением надежности?
у вас был неразрывный однородный проводник. Теперь ваш проводник неоднороден, разорван и соединён. Вы усложнили систему, а любое усложнение уменьшает надёжность.
Посититель написал:
То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме Попадание молнии в дом!
И что вас так удивляет что с WAGO что-то случилось когда через нее молния прошла? В отличии от распред коробки которая разлетелась, она почти целая, только чуток покоптилась Где к конструкции WAGO по вашему мнению слабое место как в "плавкой вставке" которое перегорает?