Доброго времени суток!
Поменял отопление от застройщика, установил коллектор и от него пошла разводка трубами рехау пинк 16мм на радиаторы Прадо с нижней подводкой. Все вроде бы хорошо, но есть одно но! Один радиатор горячий, а остальные три еле тёплые! Как сбалансировать систему? Воздух с системы стравил, но результата нет...
Makss1k, Максимально открыть краны на самых холодных и немного «прикрутить» самые горячие. В результате на холодные пойдет больше теплоносителя, на горячие меньше, температура их выровняется.За пару дней наблюдения и регулировки справитесь.
Воздухоотводчики желательно заменить на Маевского в шкафу. От мусора в теплоносители могут потечь.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac написал: Makss1k, не термоклапан ли скрывается под колпачком сверху радиатора?
Если да - у него как правило есть преднастройка, именно для балансировки.
Mazayac, разумеется, что там термовставка.
Странно, что знакомые всем лица выше, не сказали об этом.
Makss1k написал:
Доброго времени суток!
Поменял отопление от застройщика, установил коллектор и от него пошла разводка трубами рехау пинк 16мм на радиаторы Прадо с нижней подводкой. Все вроде бы хорошо, но есть одно но! Один радиатор горячий, а остальные три еле тёплые! Как сбалансировать систему? Воздух с системы стравил, но результата нет...
![]
Makss1k, снимите белый колпачёк что слева вверху на фото радиатора.
Под ним будет такая хреновина как на фото:
На ней шкала.
На "хороших" радиаторах поставьте цифру поменьше.
На "плохом" - побольше.
Всем привет! Подскажите как наладить две системы отопления в одном доме? Эта неразбериха досталась от прошлых хозяев. Я не специалист и то понимаю что тут что то не то. В двух комнатах по разному сделано вот и мучаемся в одной из комнат две батареи всегда совсем чуть теплые. Если кто может подсказать ?
ВладимирШах написал:
Всем привет! Подскажите как наладить две системы отопления в одном доме? Эта неразбериха досталась от прошлых хозяев. Я не специалист и то понимаю что тут что то не то. В двух комнатах по разному сделано вот и мучаемся в одной из комнат две батареи всегда совсем чуть теплые. Если кто может подсказать ?
ВладимирШах,
Вы сайтом ошиблись - Вам туда, где экстрасенсы общаются.
Тк без подробной инфо о системе - только они.
А если хотите серьезно - нужен спец, который произведет осмотр на месте.
SergSB написал:
А если 6 гранником поджать эту работающую батарею ?!
Каким шестигранником, если примененные там мультифлексы без возможости настройки Kv ??? Да даже и если мультифлексы с преднастройкой, то все равно вряд-ли хватит у них диапазона настройки.
И вообще зачем микроскопом орехи колоть, когда в радиаторы уже встроены термоклапаны с преднастройками?
SergSB написал:
А если 6 гранником поджать эту работающую батарею ?!
Каким шестигранником, если примененные там мультифлексы без возможости настройки Kv ??? Да даже и если мультифлексы с преднастройкой, то все равно вряд-ли хватит у них диапазона настройки.
И вообще зачем микроскопом орехи колоть, когда в радиаторы уже встроены термоклапаны с преднастройками?
Может начать дроссельные шайбы уже вставлять?
Железная Маска, на крайняк можно даже так отбалансировать:
Starnet122 написал:
на крайняк можно даже так отбалансировать:
Может подать заявку на такое "изобретение"? А то инженеры сантехнических брендов соревнуются между собой, выпускают всё более и более совершенную арматуру. Совершенствуют конструкцию балансировочных клапанов, чтобы увеличить допустимый перепад давлений и исключить кавитационный шум в арматуре.
А тут трубу заломал - и готово. Вот только ни один экстрасенс не догадается какая будет пропускная способность у такой "дроссельной шайбы". И какой в такой конструкции будет возникать кавитационный шум. Да и сколько такая конструкция прослужит - очень интересный вопрос. Получается, что даже мелкий шлам будет там накапливаться.