Доброго времени суток!
Уважаемые, помогите собрать электрощит для квартиры, пожалуйста!?
Проекта нет, делаем ремонт от "обратного" (сначала делаем потом думаем)

3-х комнатная квартира 68м2
(На этаже вводной автомат на 50А УЗО на 63 и счетчик и по автомату на свет, розетки, плиту)

На освещение использовали кабель ВВГ НГ 3х1,5, Розетки ВВГ НГ 3х2,5
На водонагреватель ВВГ НГ 3х6 (отдельная линяя от подъездного щита)
На кухню завели две линии 3х4 (Под Вар.Панель и Дух.Шкаф) 3х2,5 под розетки (но видимо одной линии мало) и 3х1,5 под освещение

Все что есть подключалось со слов электрика - "шлейфом" и как выше сказал некоторые линии на прямую от щита с отдельным автоматом.

Имеем
Комната1 + Балкон:
Освещение диодное 8 точек
Розетки 7 точек

Комната2:
Освещение: Диодная люстра (маленькая - не знаю как объяснить выглядит как люстра типа светильника на 240мм) плюс Лента для подсветки карниза с блоком на 60Ватт
Розетки 6 точек

Комната3:
Освещение диодный светильник на 18W плюс Лента для подсветки карниза с блоком на 60Ватт
Розетки 8 точек

Холл:
Освещение 4 точечных диодных светильника
Розетки 6 точек

Ванная комната:
Освещение 4 точечных диодных светильника
Розетки 2 шт. Одна используется для фена, вторая для стиральной машинки
Освещение взято от розеток, и эта линия выходит на прямую в щит на отдельный автомат
Водонагреватель Electrolux NPX6 Aquatronic Digital 2.0 5,7кВт, на отдельной линии 3х6 со своим автоматом 32А
Так сделано было по причине, ремонта ванной комнаты до остального ремонта квартиры, и других возможностей не предвиделось...
Кабели от водонагревателя и розеток вывели в щит с запасом, как для последующего ремонта и переноса щита внутрь квартиры.

Кухня (пока ремонт не планируется т.к. был сделан несколько лет назад, но кабели новые завели про запас: На кухню завели две линии 3х4 (Под Вар.Панель и Дух.Шкаф) 3х2,5 под розетки (но видимо одной линии мало) и 3х1,5 под освещение, сейчас планируется еще добросить линию0 ВВГ НГ 3х6, наверное через потолок, за натяжным)

Надеюсь не утомил писаниной, но хочется как можно более полно обрисовать картину...

Скаждой комнаты и холла к месту установки щита приходит по два кабеля
3х1,5 освещение и 3х2,5 розетки
С ванной идет 3х6 водонагреватель и 3х2,5 свет/розетки
С кухни: 2 шт. 3х4 под Вар.Панель и Дух.Шкаф, 3х2,5 под розетки, 3х1,5 под освещение, плюс наверное еще будет 3х6 для вар.панели на замену.

На данный момент закуплено для квартирного щита:
Два ДифАвтомата ABB DS901L C16 30mA/AC и ABB DS901L C32 30mA/AC для ванной на розетки и водонагреватель
Двухполюсный ABB SH201L C50 на ввод
Реле контроля напряжения EKF MRVA-63A
ABB SH201L C10 5шт на освещение
ABB SH201L C16 5шт на розетки

Собственно вопросы:
Главный что еще нужно и как правильно скомпоновать?
Как подключить кухню???
Как правильно разбить на группы?
Что нужно добавить для защиты от утечек и куда? (Только там где это необходимо)
Какой щит и на сколько модулей приобрести? Чтобы нормально все смонтировать (Смотрю в сторону ABB Mistral)

Надеюсь на помощь и понимание...
Спасибо!

Как сам прикинул вот такую простенькую схему под 24 модульный щит

[spoiler]

[/spoiler]

king2k написал:
Как сам прикинул вот такую простенькую схему под 24 модульный щит

[spoiler]

[/spoiler]

king2k, это хрень!

dmitrovski написал:

king2k написал:
Как сам прикинул вот такую простенькую схему под 24 модульный щит

[spoiler]

[/spoiler]

king2k, это хрень!

dmitrovski, спасибо прям сразу так и понял, жаль не было лишних трех лямов чтобы нанять команду Земского и не забивать себе голову такими заботами. Но сейчас все встало на свои места. Пойду закажу готовый щит с сертификатом

king2k, чем Вы руководствовались, убирая под одно узо 7 автоматов?
При чем и розетки, и освещение.
Почему на проточник 6 квадратов, а на плиту и духовку 4?

dmitrovski, ситуацией которая стихийно сложилась, а по большей степени из-за делитанства...
Освещение честно говоря случайно начертил под УЗО. Хотел его просто оставить.
На Варочную панель буду заводить ещё один кабель на 6кв. И ещё доп линию для кухни 2.5кв.
Вот ещё один плод больной фантазии 36 модулей:

Какие-то автоматы на освещении и розетках первого УЗО можно объединить, чтоб уменьшить количество самих АВ

dmitrovski написал:
чем Вы руководствовались, убирая под одно узо 7 автоматов?
При чем и розетки, и освещение.

а что в этом плохого?

Radio написал:

dmitrovski написал:
чем Вы руководствовались, убирая под одно узо 7 автоматов?
При чем и розетки, и освещение.

а что в этом плохого?

Radio, ничего. От застройщика уже стоит узо, зачем еще?

dmitrovski написал:
От застройщика уже стоит узо, зачем еще?

Ну так и скажите человеку, что вам нравится как от застройщика. Чего же вы ему голову морочаете?

Radio написал:

dmitrovski написал:
От застройщика уже стоит узо, зачем еще?

Ну так и скажите человеку, что вам нравится как от застройщика. Чего же вы ему голову морочаете?

Radio, это не мне нравится а вам, 7 автоматов ,"разных",под одним узо нормально.
Где 7 там и 20

dmitrovski написал:
это не мне нравится а вам, 7 автоматов ,"разных",под одним узо нормально.

Нормально, разумеется. А что не так? То, что они "разные", как вы говорите, это вообще-то большой плюс, а не минус. Распределять линии освещения по разным узо, а не лепить все под одно, является правилом хорошего тона. Угадайте почему.

Ну а количество автоматов - критерий вообще крайне второстепенный и косвенный. В семи группах реальной нагрузки может быть в десятки раз меньше, чем в иной одной. То что пять розеток посадили на пять автоматов, вместо одного, вообще никак не увеличивает ни нагрузку на них, ни вероятность срабатывания узо. Тут вы абсолютно правы - автоматов может быть и двадцать пять при тех же параметрах.