Всем привет!
Купил квартиру в сталинке, угловая, 2ой этаж, потолок почти 3.5 метра, 55 квадратов, 3 комнаты, 6 окон, даже в санузле, окна огромные (на фото), температура радиаторов 73 с (у нас 90 повышают только в декабре)
Наступили холода -10 - 15 градусов в квартире стало очень холодно (18-20 градусов), добавил в каждую комнату по 4 секции радиаторов - эффекта 0, холодно даже в комнате (10 кв м) где 2 окна и 20 секций радиатора!
Грешу на плотную установку радиаторов к подоконнику и слишком длинные подоконники, с окон не дует, но конденсант есть, пол холодный, на окнах очень прохладно.
Есть мнение в чем проблема?
costataran,
Как и сказали решётки в подоконник. Это минимум, да и от пола до низа радиаторов маловато для нормальной работы.
Ещё смущает пластик на отоплении, вы пишите 73 градуса радиатор, в декабре 90 градусов.
А сколько же тогда теплоноситель в трубе? Как бы не было беды. Пластик на такой температуре долго не живёт.
Да для Хабаровска полипропилен это слишком. 90 градусов в декабре это очень много для него. Не важно Кальде там или ФВ-пласт = это просто много для самого материала.
costataran, поможет, но не совсем. Радиаторы почти на полу лежат. Конвекция плохая. Надо было ставить с межосевым не 500 а 400 мм, толку больше было бы.
costataran,
Увеличение конвекции - решетки и подъем радиаторов от пола - помогут частично, тк при горячих радиаторах влияние было бы не столь заметно.
Судя по всему у Вас низкая температура в радиаторах, либо работают не полностью из-за неправильного подключения.
Возможно раньше был чугун.
Для решения задачи нужен пирометр - ИК термометр, в идеале - тепловизор.
Далее - возможно Ваша однотрубная система подубита полипропиленом - при том же внешнем диаметре внутреннее сечение много меньше и циркуляция в стояках стала меньше.
Надо измерять температуры стояков верх/низ, подводов к радиатору, и самих радиаторов в 5ти точках - углы и центр.
Без этого - гадание на кофейной гуще.
costataran написал: BV, да верно до ремонта был чугун
costataran, все секции одинаково горячие ?
Пока нет пирометра, потрогайте руками верхнюю и нижнюю трубы, входящие в радиатор. Какая из них горячее ?
И ещё потрогайте нижний дальний от стояка угол радиатора там где пробка. Он тоже такой же горячий ?
Например, на этой фотографии - нижний левый угол:
Снизу и сверху труба одинаковая, ближе к концу может быть совсем прохладнее (пару градусов и то может быть), сама пробка конец ее таплая, а все остально как труба, то есть вродже все норм
Ходил к соседке бабуле по ощущениям у нее на 2-3 градуса темплее в квартире но у нее не угловая радипторы чугун - показалось что некоторые чуть теплее некоторые чуть холоднее, говорит что первая такая зима холодная в том году было жарко в квартире
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.